楼主: dearhang

紫外线灯的日常监测?

[复制链接]

0

主题

74

帖子

202

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2014-6-29 18:09:20 | 显示全部楼层


日常监测登记照射累计时间、每周清洁灯管、半年监测强度一次,保留监测卡。我们也是这样规定的。







回复

使用道具 举报

0

主题

1497

帖子

486

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
486
发表于 2014-6-29 18:09:21 | 显示全部楼层


需要登记照射累计时间、每2周清洁灯管、至少半年监测强度一次以及更换灯管记录。






回复

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

462

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
462
发表于 2014-6-29 18:09:22 | 显示全部楼层


我们医院每半年监测一次紫外线灯管的强度!






回复

使用道具 举报

0

主题

2753

帖子

2236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2236
发表于 2014-6-29 18:09:23 | 显示全部楼层


对,半年监测一次,每周清洁灯管。






回复

使用道具 举报

0

主题

69

帖子

530

积分

高级会员

Rank: 4

积分
530
发表于 2014-6-29 18:09:24 | 显示全部楼层


这个我们一般是科室在做的。平时记录累计时间等等的啊。。






回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

87

积分

注册会员

Rank: 2

积分
87
发表于 2014-6-29 18:09:25 | 显示全部楼层


我们也是半年监测一次,用的是监测仪。






回复

使用道具 举报

0

主题

529

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2014-6-29 18:09:26 | 显示全部楼层


日常监测登记照射累计时间、每周清洁灯管、至少半年监测强度一次






回复

使用道具 举报

0

主题

1599

帖子

1586

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1586
发表于 2014-6-29 18:09:27 | 显示全部楼层


紫外线灯管半年监测一次,每周酒精纱布除去表面污渍,遇污染及时清除……






回复

使用道具 举报

0

主题

1599

帖子

1586

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1586
发表于 2014-6-29 18:09:28 | 显示全部楼层


累计紫外线灯管消毒时间,超过1000小时要监测灯管强度,低于70µw时及时更换……






回复

使用道具 举报

0

主题

675

帖子

668

积分

高级会员

Rank: 4

积分
668
发表于 2014-6-29 18:09:29 | 显示全部楼层


我院也是半年监测一次紫外线灯管的强度。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册