靖宇心魔 发表于 2012-4-18 15:20 
登录/注册后可看大图
都糊涂了,不知该怎么执行啦,我们新病房大楼的通风很好,治疗室和换药室还每天都再用紫外线消毒,想取消可 ... 上面确实没有发文说可以彻底取消紫外线空气消毒,包括新版的消毒技术规范也是注明“6.7.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。”“14.6 空气消毒效果的监测 14.6.1 采样时间 采用洁净技术净化空气的房间在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样;或怀疑与医院感染暴发有关时采样。”
但是,你可以和护理部理论,紫外线空气消毒只能在无人的状态下进行,当换药室、治疗室有人的情况下达不到消毒效果。你也可以做做空气监测证明给他们看。如果实在是她们不撤掉紫外线消毒,那就只有等到检查的时候请专家帮忙说啦!
|
|