发表于 2013-3-11 11:37:23
|
显示全部楼层
沧海一粟 发表于 2013-3-11 14:37 
登录/注册后可看大图
卫生部《医院空气净化管理规范》2012版的要求如下:
5. 4 紫外线消毒
5. 4. 1适用范围 紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射 。安装时紫外线灯 ( 30 W 紫外线灯,在 1. 0 m 处的强度> 70 μW/ cm2 )应≥1. 5 W/ m3 ,照射时间≥30 min 。
卫生部《医疗机构消毒技术规范》2012版对紫外线灯管的要求如下:
C.6.3 使用方法
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
请问老师:移动式直接照射消毒高度应该是多少啊?
|
|