楼主: dearhang

卫生部关于印发《医疗机构血液透析室管理规范》的通知

[复制链接]

0

主题

166

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2010-3-24 10:03:20 | 显示全部楼层


《医疗机构血液透析室管理规范》中血液透析室应当分为辅助区域和工作区域。辅助区域包括工作人员更衣室、办公室等。工作区域包括透析治疗区、治疗室、水处理间、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区。《规程》中血液净化室(中心)应该合理布局,清洁区、污染区及其通道必须分开。必须具备的功能区包括:
清洁区:医护人员办公室和生活区、水处理间、配液间、清洁库房;
半清洁区:透析准备室(治疗室);
污染区:透析治疗室、候诊室、污物处理室等。
血透室布局该怎么划分啊?以那个为准?






回复

使用道具 举报

0

主题

3055

帖子

2953

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2953
发表于 2010-3-24 10:03:21 | 显示全部楼层


还是按照规范执行吧!比较更适合感染控制要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

1830

帖子

1777

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1777
发表于 2010-3-24 10:03:22 | 显示全部楼层

回复 24# 木棉花

应该以最新的文件为执行标准。






回复

使用道具 举报

0

主题

737

帖子

161

积分

注册会员

Rank: 2

积分
161
发表于 2010-3-24 10:03:23 | 显示全部楼层


谢谢您的提供,







回复

使用道具 举报

0

主题

395

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2010-3-24 10:03:24 | 显示全部楼层


规范是对操作规程某些问题的纠正。






回复

使用道具 举报

0

主题

353

帖子

306

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
306
发表于 2010-3-24 10:03:25 | 显示全部楼层


卫生部关于印发《医疗机构血液透析室管理规范》的通知
下载学习了!谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2010-3-24 10:03:26 | 显示全部楼层

回复 6# zhouhong


    当然以最新的规定为准了






回复

使用道具 举报

0

主题

1261

帖子

366

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
366
发表于 2010-3-24 10:03:27 | 显示全部楼层


本帖最后由 fjzzzyyygk 于 2010-3-26 09:29 编辑

回复 9# 沧海一粟
沧海老师,该文中规定:
“第三十四条  乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体及艾滋病病毒感染的患者应当分别在各自隔离透析治疗间或者隔离透析治疗区进行专机血液透析,治疗间或者治疗区、血液透析机相互不能混用。”
    对此是否可以这么理解:血透室必须将乙肝、丙肝、梅毒和艾滋病分别设立专用血透机及各自隔离透析间?






回复

使用道具 举报

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2010-3-24 10:03:28 | 显示全部楼层

回复 27# zzhap
重复发帖,请自己删掉或者请管理员删除,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2010-3-24 10:03:29 | 显示全部楼层


本帖最后由 柳莹依 于 2010-3-26 13:20 编辑

3月发的管理规范与2月发的SOP进行对比,有些两者之间的要求是矛盾的,都是卫生部发的哟,既然有矛盾而且又都是近期内发的,后者应该就与前者要求不同的关键条款进行解释,这才是负责任的做法。
管理规范是框架,SOP是具体操作规程,没有哪个大哪个小,这就很让人不知所措了。
第三十条  每次透析结束后,应当对透析单元内透析机等设备设施表面、物品表面进行擦拭消毒,对透析机进行有效的水路消毒。。这里是每次后对透析机水路消毒。SOP是要求每日。