楼主: dearhang

洁净手术室空气培养布点有什么新要求

[复制链接]

0

主题

69

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2012-5-31 16:48:20 | 显示全部楼层


医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002要求我看了,但还是一头雾水。







回复

使用道具 举报

0

主题

69

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2012-5-31 16:48:21 | 显示全部楼层


所谓100级、1000级等的布点方法,大自然老师能否详细说明一下?谢谢了!!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2012-5-31 16:48:22 | 显示全部楼层


应该还是没有什么新变化,还是以前的规则啊






回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2012-5-31 16:48:23 | 显示全部楼层


仔细研究一下GB50333-2002标准,基本就清楚了。对辅助房间的布点,我理解是一样的。






回复

使用道具 举报

0

主题

63

帖子

246

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
246
发表于 2012-5-31 16:48:24 | 显示全部楼层


谢谢老师指导,收获不少,能否将您做的标准流程发给我邮箱:wuxia463@163.com谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

405

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2012-5-31 16:48:25 | 显示全部楼层

大自然 发表于 2012-5-31 17:30
                               
登录/注册后可看大图

更正5#楼老师的部分说法:
1、洁净手术室沉降法采样按手术室净化级别布点,例如:百级应布放13点加一个空白 ...
我们正准备搬迁洁净手术室,能够否给传下邮箱学习   598629192@qq.com






回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2012-5-31 16:48:26 | 显示全部楼层


细菌浓度的检测
当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足表 10.3.13-2规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。
  如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。

表10.3.13-2沉降菌最小培养皿数       
被检区域洁净度级别        最小培养皿数(φ90,以沉降30min计
100级                      13
1000级                       5
10000级                        3
100000级                 2
300000级                       2
这是GB50333-2002标准的规定。

这个应该理解了吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

88

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2012-5-31 16:48:27 | 显示全部楼层


万级不是7个点么?这个表上又是3个点,看不明白






回复

使用道具 举报

0

主题

207

帖子

699

积分

高级会员

Rank: 4

积分
699
发表于 2012-5-31 16:48:28 | 显示全部楼层


飞雪连天 发表于 2012-5-31 20:39
请问老师我们十万级手术怎么布点?要是监测不合格怎么办?比如只有空气指标合格。

十万级5点布放。室内物体表面要每天擦拭、消毒,回风口要定期擦拭,初、中、高效滤膜要定期更换,人员、服装都要严格管理。

请问老师:采样的时间是30分钟吗?位置是地面上或地面80CM以下吗?







回复

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

52

积分

注册会员

Rank: 2

积分
52
发表于 2012-5-31 16:48:29 | 显示全部楼层


我看了规范,没有关于布点的内容啊?难道是我下载的规范不完整?






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.