CSSD的传递窗没有安装紫外线灯,我认为没有必要。







回复

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2013-8-29 21:36:21 | 显示全部楼层


觉得没有必要。理论上有道理,但有时不能太细了,实际工作中要考虑付出/成效比,有更多需要关注的事情要做。






回复

使用道具 举报

0

主题

3026

帖子

419

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
419
发表于 2013-8-29 21:36:22 | 显示全部楼层


没必要,理由如下:
1、2009年部颁CSSD的二规一标中无此规定;
2、我看过几家实际安装的医院,事实上也聋子的耳朵——摆设;
3、更关键是我们安装紫外线灯管的目的何在:物品消毒吗—传递窗内一般不会长久放置什么物品的,因此不需要;物表消毒吗—按道理物表消毒,擦试消毒远胜紫外线,回答也是否定的;空气消毒吗,貌似更没必要。
4、还有就是:安装紫外线灯管后会额外增加一些无谓工作量和成本资源等等,以及对科学理念的冲击。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





沧浪之水
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

413

帖子

95

积分

注册会员

Rank: 2

积分
95
发表于 2013-8-29 21:36:23 | 显示全部楼层


这可能是商家的一个商机,我们供应室传递窗也安装了紫外线灯管,一直没有用,个人认为没有那个必要






回复

使用道具 举报

0

主题

99

帖子

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
发表于 2013-8-29 21:36:24 | 显示全部楼层


我们医院也安装了,还是两根,一直在使用,






回复

使用道具 举报

0

主题

155

帖子

669

积分

高级会员

Rank: 4

积分
669
发表于 2013-8-29 21:36:25 | 显示全部楼层


没有必要,我院新建的消毒供应中心建设方说是紫外线灯管,监测时看是灭蚊灯,请更换一直未更换。我院是三十万级层流。






回复

使用道具 举报

0

主题

1453

帖子

634

积分

高级会员

Rank: 4

积分
634
发表于 2013-8-29 21:36:26 | 显示全部楼层


我们医院也安装了,一直在使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

193

帖子

81

积分

注册会员

Rank: 2

积分
81
发表于 2013-8-29 21:36:27 | 显示全部楼层


我们医院在建设时就安装了,一直在使用






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2013-8-29 21:36:28 | 显示全部楼层


咱的感控就纠结在这种地方,空气消毒,呵呵,消毒效果可以保证,使用时空气的质量如何保证?实际上这样的双向窗真的完全阻断得了两侧空气的交叉吗?再扯,嗯,我觉得都层流吧






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2013-8-29 21:36:29 | 显示全部楼层


早在上届供应室单项达标建设时,传递窗内就安装了紫外线灯管,那时我还没到院感。