每半年一次的紫外线灯管监测,应该属于哪个部门监测?

[复制链接]

0

主题

1364

帖子

577

积分

高级会员

Rank: 4

积分
577
发表于 2011-6-13 10:19:10 | 显示全部楼层


我们都是院感科专职人员检测,器械科不太会理解这块,临床医务人员更不可能,因为毕竟还有点技术水平。






回复

使用道具 举报

0

主题

2929

帖子

2872

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2872
发表于 2011-6-13 10:19:11 | 显示全部楼层

平时的监测由科室负责,半年或一年的监测由院感负责,监测不合格反馈设备科。个人意见,仅供参考,谢谢!
yhy8562243 发表于 2011-6-13 10:56
                               
登录/注册后可看大图

我们也是这样。






回复

使用道具 举报

0

主题

145

帖子

234

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
234
发表于 2011-6-13 10:19:12 | 显示全部楼层


医院起初没有配置监测仪时请疾控中心的人员来测,收费很贵(20元/根),于是医院下决心购置了一台紫外线检测仪,但当时对于到底交由谁来操作确实进行一翻激烈的商讨,后来因院感科与疾控对口联系最多就接下了这个摊子。从那以后,医院已先后购置了4台检测仪,几乎所有的环节:从申购—领导审批—购置(器械科)—效验—监测—维护—反馈等都划到了院感科的任务范畴,巴到起甩都甩不脱。






回复

使用道具 举报

0

主题

947

帖子

608

积分

高级会员

Rank: 4

积分
608
发表于 2011-6-13 10:19:13 | 显示全部楼层


我们院感科做,把化学指示卡让科室来领,教会他们如何监测,再在规定时间收回,既完成了工作,也让临床医护人员学习了监测技术。






回复

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2011-6-13 10:19:14 | 显示全部楼层


我们医院一直是院感检测的,不论是更换新管还是半年检测






回复

使用道具 举报

0

主题

633

帖子

352

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
352
发表于 2011-6-13 10:19:15 | 显示全部楼层

回复 1# renxia8731


    我们院感科监测,原来每半年一次,但现在紫外线灯管使用时限是5000个小时,我们改每年一次了。毕竟我们这些MM的皮肤受不了啊。






回复

使用道具 举报

1

主题

467

帖子

586

积分

高级会员

Rank: 4

积分
586
发表于 2011-6-13 10:19:16 | 显示全部楼层


本帖最后由 露雪 于 2011-6-14 22:55 编辑

我院一直由院感科负责全院各科室的紫外线灯管监测工作。但我了解到我省有的医院是由感染管理科指定其他部门监测,感染科负责监管。这要看院感科的能量有多大!不论有谁来完成,只要工作做好就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

50

积分

新手上路

Rank: 1

积分
50
发表于 2011-6-13 10:19:17 | 显示全部楼层


这么多年我们医院一直是院感科在监测,但现在有人提议,大家都要改变思维定式,仔细想想确实该由设备科来测。