发表于 2011-6-30 11:36:10 | 显示全部楼层

ORP是氧化还原电位,是酸化水保证消毒效果的重要指标。
现在要求酸化水供应商在提供产品的时候要有上述指标 ...
zjhu 发表于 2011-6-30 13:41
                               
登录/注册后可看大图
不同意斑竹的意见做在线监测,在线监测本身不能作为监测的标准,而且探头需要定期校准,有些厂家简单拟合出来的数据没有办法作为监测的依据。还是应该定期用标准的PH、ORP检测仪或者精密试纸来检测这两项指标,有效氯的监测要通过精密试纸现场监测结合滴定法比较精确。






回复

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

338

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2011-6-30 11:36:11 | 显示全部楼层

回复 1# 酽酽

我理解您的意思是要做一个大楼的工程,想看看大致多少出水量可以满足要求,对不对?

这个问题相对复杂一点,需要根据您建筑内科室分布、楼层分布等条件来做详细的配置

如果方便的话您可以留一个邮箱或联系方式,我给您发一个配置文件做为参考。






回复

使用道具 举报

0

主题

494

帖子

811

积分

高级会员

Rank: 4

积分
811
发表于 2011-6-30 11:36:12 | 显示全部楼层


好像在哪看到过,说即将出台的新的消毒技术规范明确指出,酸性氧化电位水不能应用于皮肤黏膜的冲洗消毒,不知真假?






回复

使用道具 举报

0

主题

113

帖子

181

积分

注册会员

Rank: 2

积分
181
发表于 2011-6-30 11:36:13 | 显示全部楼层

回复 13# lwk6088

不可能的!酸性氧化电位水不但能用于皮肤黏膜的冲洗消毒,而且还可以用于创伤、手术伤口冲洗清创消毒。