发表于 2012-11-13 08:12:18
|
显示全部楼层
zhongyuxin 发表于 2012-11-13 15:11 
登录/注册后可看大图
还是无法下载,不能学习一下,有点遗憾 CSSD医院感染预防控制措施
1. CSSD布局合理,相对独立,邻近手术室和临床科室,便于收、送;周围环境清洁、无污染源;采光通风良好。工作区分去污染区、检查包装区、无菌物品存放区,各区划分明确,标志清楚,区域间设置实际屏障和物品通道,严格管理,实行由污到洁的工作流程,不得洁污交叉或物品回流。
2. CSSD各类人员须经相应的岗位培训,遵循标准预防原则,严格执行卫生部《医院消毒供应中心》三项行业标准,严格遵守有关规章制度、工作流程、操作规范,认真履行岗位职责。
3. 认真执行清洁制度,各区清洁工具严格区分使用,各室台面、地面每日清洁消毒2次,各水池每日清洁消毒1次。包装间、无菌物品存放间安装空气消毒装置,每天对空气、物体表面等消毒2次,空气应达Ⅱ类环境标准。
4. 供应室布局、工作流程按洁污分流原则建立入出道和收发窗口。清洁与污染物品、消毒与未消毒物品严格分开放置,标识清晰、醒目。
5. 非供应室工作人员未经许可不得进入工作区,进入工作区必须穿工作服,戴帽子,操作时戴口罩,不可在污染区、清洁区、无菌物品贮存区之间随意穿越。
6. 器械的清洗消毒/灭菌应遵循回收、分类、清洗、消毒、检查、包装、灭菌、储存于发放等基本工作流程。
7. 各类器械清洁、包装、消毒必须严格按操作规程进行。清洗污染物品一律戴手套,但不可再接触已清洗过的器具,凡经传染患者或可疑传染患者用过的医疗器械必须按消毒—清洁—消毒灭菌程序进行处理。一次性污染物品不准进入供应室。
8. 凡需要消毒、灭菌的诊疗器械、器具和物品必须先清洗再消毒灭菌,特殊感染性疾病污染的器械应单独包装,明显标记,先经高水平消毒后再清洗。
9. 包装材料必须选择气体穿透性强,能阻挡微生物渗入材料,如一次性无纺布等,包布一用一清洗。用下排气式压力蒸汽灭菌器的物品包体积不得大于30cm×30cm×25cm,用脉动预真空压力蒸汽灭菌器的物品包体积不得大于30cm×30cm×50cm,敷料包重量小于5kg,器械包小于7kg。
10. 经过清洗、消毒、干燥处理的器械、物品,必须进行清洗质量检查和器械功能检查,符合要求再包装灭菌。灭菌包必须包装严密、正确,捆扎松紧适度,包外标注无哦名称、灭菌日期、失效日期、操作人员代号、灭菌锅号、锅次等,使用化学指示胶带贴封。
11. 各消毒外包装必须标明品种名称、3M指示带,包内有3M指示卡,操作者代码,确保消毒质量。
12. 严格遵守灭菌规则,确保灭菌质量,做好灭菌器械、灭菌物品的检测,检测结果记录、归档。
13. 严格区分灭菌与未灭菌物品,定点放置。无菌物品存放于无菌存放区的专柜内,无菌存放区必须有纱窗、纱门(层流装置除外),进入无菌物品存放室必须穿隔离衣、换鞋。对各类无菌包应认真执行检查制度,无菌包过期,一律重新灭菌
14. CSSD应进行治疗控制过程的记录与追踪,建立清洗、消毒设备和操作的过程记录,院感管理科定期督查,提出问题及整改措施并落实,体现持续改进。
|
|