发表于 2008-6-25 10:39:15
|
显示全部楼层
原帖由 conmed 于 2008-6-25 17:16 发表 
登录/注册后可看大图
判断能不能放的依据是消毒室空气中有毒物质容许浓度(mg/m3)。会不会发生灭菌器的灭菌剂用量在故障情况下(排放通路无)超过标准值。
中华人民共和国国家职业卫生标准(GBZ 2-2002)
... 这个依据是有问题的,起码不全面.
EO灭菌器最大的问题是使用中的安全问题,加上灭菌后的解析,放在洁净室怎么排放残留EO,如果加专门的排放管也是不合适的.
这样的问题不能随便说.
我个人建议不能放.如果供应商认为可以,希望有书面保证协议,我想供应商也是不敢的.
|
|