楼主: dearhang

您觉得我们新建的医院还有必要安装紫外线灯管吗?

[复制链接]

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2010-1-23 20:54:10 | 显示全部楼层


不安装紫外线灯,首先就过不了卫生监督部门的检查!他们是要罚款的,所以医院领导不会同意不安装紫外线的。他们到现在还要求每月进行环境监测呢。






回复

使用道具 举报

0

主题

642

帖子

987

积分

高级会员

Rank: 4

积分
987
发表于 2010-1-23 20:54:11 | 显示全部楼层


本帖最后由 泉子 于 2010-1-24 11:48 编辑

因为新装修房间多半灯箱不便拆卸清洁灯管,而且封闭建筑集中空调新风量不足,而且全封闭式建筑空调\用电成本高,维护集中空调成本高,不利医疗机构实现环保低碳运行经济.
新建临床医疗用建筑预案做到
1能安装活动窗,可以每日开窗通100%新风2次;
2各部门备流动紫外线车可以应对可能的呼吸道结核\其他空气\大范围的飞沫污染空间空气和物表消毒;
3尽量做到空调通风口等无木质,防备潮湿发霉.






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





缭绕
+ 10
厉害!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

133

帖子

153

积分

注册会员

Rank: 2

积分
153
发表于 2010-1-23 20:54:12 | 显示全部楼层


不装紫外线灯的几个先决条件要满足,一是房间的通风效果好,二是能够保障及时通风






回复

使用道具 举报

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2010-1-23 20:54:13 | 显示全部楼层


偶们医院今年新搬进的住院大楼也没有装紫外线灯。我们的病房格局是这样的:病方全在外围,所以每个病房都是通风良好,护士站和医生办公室治疗室都在中间,护士站是敞开的,治疗室用玻璃隔断但是装有窗户,四个方向的走廊均有窗户通风,这算不算通风良好?但我还是坚持没有装紫外线灯,通风是不是空气的流动,还是指一定要求窗户对着窗外?
之后的环境监测我有意识的抽调部分科室,在没有进行任何处理的情况下,都是在上班时间,护士在配药,让她出来,呵呵!结果是全部合格,一般是摆放三块平板,有的科室无菌落数生长!
最后我总结,环境很干净,科室“白手套”执行良好,所以空气监测达标!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





缭绕
+ 10
我们也是这样的格局,但治疗室只有门!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3055

帖子

2953

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2953
发表于 2010-1-23 20:54:14 | 显示全部楼层


我认为只要能满足一是房间的通风效果好,二是能够保障及时通风,不安装紫外线灯还是可以的。但是一定要保证表面的清洁,但是重点科室还是有必要安装紫外线循环风消毒机的。






回复

使用道具 举报

0

主题

189

帖子

257

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
257
发表于 2010-1-23 20:54:15 | 显示全部楼层


治疗室、换药室、病房同为三类环境,在通风良好的情况下,如果治疗室、换药室都安装紫外线灯管,那岂不是病房全部要安装?






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +6

收起
理由





缭绕
+ 6
疑问得好!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

801

帖子

624

积分

高级会员

Rank: 4

积分
624
发表于 2010-1-23 20:54:16 | 显示全部楼层


我认为没必要,理由各位老师已叙述的非常清楚,我们新院区全部没有紫外线灯。






回复

使用道具 举报

0

主题

908

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2010-1-23 20:54:17 | 显示全部楼层


这真的是很有争议的问题,我院新建的是没有安装紫外线了,但配有动态空气消毒机






回复

使用道具 举报

0

主题

124

帖子

655

积分

高级会员

Rank: 4

积分
655
发表于 2010-1-23 20:54:18 | 显示全部楼层


我院也有同样的问题,护理部老总问、护士长也问。但做了监测以后发现没问题,大家也就放心了。






回复

使用道具 举报

0

主题

156

帖子

535

积分

高级会员

Rank: 4

积分
535
发表于 2010-1-23 20:54:19 | 显示全部楼层


人认为不需要。需要时用移动式动态紫外线消毒柜。






回复

使用道具 举报