发表于 2014-12-10 11:00:10 | 显示全部楼层


半年一次 ,消毒技术规范上有要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

33

帖子

945

积分

高级会员

Rank: 4

积分
945
发表于 2014-12-10 11:00:11 | 显示全部楼层


辐射强度≥80,没半年一次,≥70<80每季度一次,<70立即更换






回复

使用道具 举报

0

主题

511

帖子

493

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
493
发表于 2014-12-10 11:00:12 | 显示全部楼层


学习了,谢谢各位老师






回复

使用道具 举报

0

主题

697

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2014-12-10 11:00:13 | 显示全部楼层


       半年一次监测,有规定






回复

使用道具 举报

0

主题

2753

帖子

2236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2236
发表于 2014-12-10 11:00:14 | 显示全部楼层


我们原来是每季度监测一次,后来我看见规范是每半年监测一次,我们现在也是半年监测一次了。






回复

使用道具 举报

0

主题

105

帖子

82

积分

注册会员

Rank: 2

积分
82
发表于 2014-12-10 11:00:15 | 显示全部楼层


新管在使用前要进行监测,合格后,方可使用,强度应大于90。使用中的灯管每半年监测一次,测试纸或测试仪均可,累计时间达到700小时后,每月监测,强度低于70应换管。






回复

使用道具 举报

0

主题

1586

帖子

414

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
414
发表于 2014-12-10 11:00:16 | 显示全部楼层


半年监测一次,用指示卡。辐照仪是需要每年标定的。






回复

使用道具 举报

0

主题

636

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2014-12-10 11:00:17 | 显示全部楼层

怺ヤ逺 发表于 2014-12-10 13:21
半年一次 ,消毒技术规范上有要求。
这位老师用的一定是老版的《消毒技术规范》,2012版上根本没有规定监测频度






回复

使用道具 举报

0

主题

256

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2014-12-10 11:00:18 | 显示全部楼层


我院紫外线灯管每半年监测一次,用3M测试卡监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

636

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2014-12-10 11:00:19 | 显示全部楼层


每半年进行一次是《医院感染管理规范》(试行)上说的,目前此文件已经废止,可能有部分医院仍在执行,老师也可根据强度梯度执行,但是至少每年应进行一次,我院仍是每半年一次,从损耗程度看,半年的损耗有15%,如果每年进行一次将有30%灯需要更换,对消毒效果影响大。