楼主: dearhang

紫外线灯管与房间大小匹配数量?

[复制链接]

0

主题

387

帖子

446

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
446
发表于 2014-3-27 10:54:10 | 显示全部楼层


有关紫外线消毒的管理标准好像都是30W的,现在有40 W的紫外线灯光,而且照射时间在5000小时呢,是否标准同样适用呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

2313

帖子

2139

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2139
发表于 2014-3-27 10:54:11 | 显示全部楼层


目前有30W和40W两种,30W常用一些。






回复

使用道具 举报

0

主题

315

帖子

941

积分

高级会员

Rank: 4

积分
941
发表于 2014-3-27 10:54:12 | 显示全部楼层


参照紫外线杀菌灯使用说明书使用方法规定:用紫外线消毒室内空气时,每立方米空间紫外线平均功率不得小于1.5W,每10平方米面积安装30W紫外线灯1盏,可采用悬吊式照射,一般情况下将灯管悬挂于距地面2米处,每次消毒时间不少于30分钟。






回复

使用道具 举报

0

主题

136

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2014-3-27 10:54:13 | 显示全部楼层


灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。







回复

使用道具 举报

0

主题

1818

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2014-3-27 10:54:14 | 显示全部楼层


规范:
C.6.3   使用方法
C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。






回复

使用道具 举报

0

主题

3841

帖子

3655

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3655
发表于 2014-3-27 10:54:15 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢各位老师的分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

588

帖子

577

积分

高级会员

Rank: 4

积分
577
发表于 2014-3-27 10:54:16 | 显示全部楼层


灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。







回复

使用道具 举报

0

主题

341

帖子

366

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
366
发表于 2014-3-27 10:54:17 | 显示全部楼层


在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。







回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2014-3-27 10:54:18 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的回答,学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

932

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2014-3-27 10:54:19 | 显示全部楼层


紫外线灯管我们基本淘汰啦,按的是三氧消毒剂。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册