发表于 2012-6-29 21:42:15
|
显示全部楼层
个人认为:你们院长说的对呢。院感科不比卫生监督局,他们是执法部门,开了整改通知单或罚款通知单就必须执行。院感科不但有监测、督查、指导职责,还有找原因进行控制的职责。几个部门配合,从不同的角度对这个事找原因会更快。只要找到原因就好处理了。
紫外线灯强度不够,原因可能有:
1.灯管本身的问题——建议对库存的同批号新灯管进行抽检,若抽检灯管强度小于90,说明灯管有问题;
2.镇流器的问题——我们曾经遇到过,同屋的两只灯管,使用不同的镇流器,所测灯管强度是不同的;
3.湿度问题——湿度会影响紫外线灯管的监测强度;建议同时对湿度进行监测。
4.真正的使用时限——检查使用的灯管是严格按照所进行消毒时间进行登记的吗?
说的不对的,请指正。
[h2]评分[/h2]
参与人数 1威望 +4
收起
理由

茶韵幽香
+ 4
赞一个!分析得很好!
查看全部评分
|
|