发表于 2011-11-17 19:09:10
|
显示全部楼层
青鸟 发表于 2011-11-18 17:44 
登录/注册后可看大图
此器械历史悠久,先前经历过干热灭菌,此次是环氧乙烷的。总之看了就很恶心,还有带血渍的呢,想吐!!
... 层流罩比高效送风口要大,必须覆盖整个手术内区,类似图片上这种分散多个的,做不到覆盖手术内区,应称为高效送风口,两个东西的原理和结构八成以上相同,区别仅仅是覆盖面积而已。
污廊不设回风口但可以设排风,一样可以令走廊里保持压差,但这个排风是机械排风,而不能是仅仅一个联通室外的风口了事。
一般手术间和污物廊之间的标准压差在10-15Pa之间,污物廊对外压差也有10Pa以上,而且污物廊一般很多窗,很难保证气密,所以少量压差波动并不至于导致气流反冲手术间。只要设计的时候不是完全不给污物廊排风和回风,一般都是可以保证使用的。
确实,送回风零距离是会引起气流短路的,不过污物廊很长,完全有空间可以拉开送回风口的距离,要在污物廊没办法只好零距离送回风,难度还真大呢。
|
|