12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

求助:医院手术室分2期改造在即,如何做好院感控制??

[复制链接]

0

主题

299

帖子

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2011-6-29 19:39:10 | 显示全部楼层

与病房是同一幢楼的话,晚上干扰病人休息?又是两难。
婉若秋水 发表于 2011-6-29 21:47
                               
登录/注册后可看大图
手术室内部改造,手术室与病房又在同一幢楼。谢婉若秋水老师






回复

使用道具 举报

0

主题

299

帖子

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2011-6-29 19:39:11 | 显示全部楼层

回复  婉若秋水
    秋水老师的分析很到位。如果是同一层面,同一同道,分区改造,这样的方案不可行。 ...
majiarui 发表于 2011-6-29 21:22
                               
登录/注册后可看大图
感谢jiarui版主不同形式的全方位指导和帮助,谢谢。






回复

使用道具 举报

0

主题

397

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2011-6-29 19:39:12 | 显示全部楼层


我们之前的经验是,手术室先建好1期,后来扩张,增加2期手术室。
也是在1期使用期间,进行2期的内部装修。
提供一些自己的经验,供您参考!
1、手术区域与施工区域这两区一定要完全隔断,使用完全不同的通道,不能有任何通道交叉与共用。让在使用区域的工作人员、患者、及家属不觉得手术室在施工,只是觉得手术室的面积缩小了。
2、详细评估施工中使用的水、电、气对于使用中的手术室有无影响,可能有的话,要有替代方案。
3、施工中对于相关感染控制的要求应该写进合同,越详细越好。
4、慎重选择施工单位:招标时,请其提供感染预感与控制的措施,有经验的施工单位就能说得很清楚。
5、对施工方的现场负责人提出相关要求,评估施工方的现场负责人。实践证明一个好的现场负责人可以解决很多的问题。
6、院感人员在工程期间加强监测频率。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +5

收起
理由





婉若秋水
+ 5
原创内容




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2011-6-29 19:39:13 | 显示全部楼层


这样的改造,不仅是感染控制的问题,风险很大,慎重而行。
因为没有你院手术室的图纸,也不知你如何能做到完全隔离成两个区域。如果整栋楼是这种每层楼有中厅,分为东西两个病区,某层楼是整层都手术室的话,那么将原来的手术室在中厅完全分隔,可将尘埃的风险有所降低,施工区施工期间必须保持完全封闭,包括原来的中央空调系统的风管都不能互通。其他的洒水加湿肯定是必须的,17点至22点才能进行砸锤之类噪声类工作。另外水路怎么办?电路怎么办?手术室是要求两套电源的,这些涉及到手术安全的问题,医务、设备、后勤必须同时参与,院感人可不要把什么都往自己身上揽哟,要不,有事的时候,要你吃不了兜着走。






回复

使用道具 举报

0

主题

299

帖子

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2011-6-29 19:39:14 | 显示全部楼层

回复 13# huiqing.li
huiqing.li 老师:您好!感谢您用自己的工作经验并结合我院实际进行的指导,真诚致谢。






回复

使用道具 举报

0

主题

299

帖子

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2011-6-29 19:39:15 | 显示全部楼层

回复 14# 柳莹依
柳莹依版主:您好!感谢您的指导和帮助。风险、阻隔、封闭、噪音、后勤保障和必须明确感控定位,我记住了。谢谢