发表于 2011-5-27 08:29:14
|
显示全部楼层
我想提醒的是:
在没有竣工前,院感科的人员有必要去施工场地看看。
1.按照施工方设计方案逐一了解整个暖通工程的配置,在机组配置上,看看初效、中效、高效过滤器安装的位置,洁净手术部的空调机组除冷热源机组(制冷、加热、加湿装置是否齐全)外,必须选用生物洁净机组,不能选用普通的工业空气处理机组。
2.生物洁净室空气处理机组的内壁要求使用不积尘、防腐蚀的材料,应该设有有效的消毒灭菌装置,生物洁净室空气处理机组的冷凝水排放应设有防倒吸装置,还要有冷凝水托盘的快速干燥处理。
3.新风机组内就应设有粗效、中效、亚高效过滤器,循环机组还应设有粗效、中效过滤器,末端静压箱设有高效过滤器。现在,有的工程只在新风机组设置粗效、中效过滤器和末端的高效过滤器安装,没有设置循环机组段,以极其简化的配置和方式进行洁净手术室的施工,这样的洁净手术部工程也可以说就是伪洁净手术部工程。更有甚者的是,有的工程公司在整个系统的风机配置中,只做了几个机壳,内部只有风机和中效过滤段,用这种方式来坑骗。
4.夹层中间留存的建筑垃圾清理完了没有,看看通风管道及管道壁留存的灰尘或废弃的材料是否清除了。
如果存在以上问题的话,在竣工后,使用中会出现耗能巨大,污染控制效果差的现象。这只是提醒和建议,仅供参考。
|
|