楼主: dearhang

层流手术室为什么还要用臭氧消毒?

[复制链接]

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2013-3-13 08:56:10 | 显示全部楼层


问厂家,为什么?除非他的设备达不到要求所以才需要臭氧消毒。臭氧消毒必须无人状态下,手术时怎么办?停手术?厂家忽悠你们






回复

使用道具 举报

0

主题

99

帖子

427

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
427
发表于 2013-3-13 08:56:11 | 显示全部楼层


是啊,层流是最好的净化空气的技术了,根本不用消毒,但相关科室就是不能领会,一定还要进行所谓的臭氧消毒,真是无语啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2013-3-13 08:56:12 | 显示全部楼层


没必要,层流是经过层层过滤的。






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2013-3-13 08:56:13 | 显示全部楼层


厂家这样的说法的确外行。
新的《空规》中,并为提到臭氧可用于空气消毒,看样子这种消毒方法已被淘汰。
楼上各位老师从不同角度和层面都分析的有理有据,你可以质问厂家这种说法的由来。否则,他们的产品用着也不放心。






回复

使用道具 举报

0

主题

412

帖子

259

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
259
发表于 2013-3-13 08:56:14 | 显示全部楼层


大家说的很有道理,我们我会参考的!谢谢大家了!






回复

使用道具 举报

0

主题

510

帖子

386

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
386
发表于 2013-3-13 08:56:15 | 显示全部楼层


层流不需要再用其他设备消毒了






回复

使用道具 举报

0

主题

139

帖子

431

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
431
发表于 2013-3-13 08:56:16 | 显示全部楼层


我认为是厂家忽悠的,因洁净手术室本身就是采用净化空调系统,至少有三级空气过滤,有条件的可以在送、回、新、排风各系统上采用定风量装置。






回复

使用道具 举报

0

主题

459

帖子

402

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
402
发表于 2013-3-13 08:56:17 | 显示全部楼层


我也有同样的疑问?  






回复

使用道具 举报

0

主题

412

帖子

259

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
259
发表于 2013-3-13 08:56:18 | 显示全部楼层

月影兔悦 发表于 2013-3-13 11:17
                               
登录/注册后可看大图

我也有同样的疑问?
请问,您那儿也有这种情况吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

436

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2013-3-13 08:56:19 | 显示全部楼层


空气净化管理规范说的很清楚,重在日常清洁管理,不需要添加其他的消毒设备。






回复

使用道具 举报