回复 #12 楚楚 的帖子 1、首先我们弄清楚讨论的是平时我们院感人员和监测护士能做到的、上面广泛认可的标准,而不是建筑验收的工程师标准,不是拔高工作难度和执行那些尚在《征求意见稿》中的标准; 2、算鄙人孤陋寡闻,我以为,目前广泛应用的只有《消毒技术规范(2002)》和GB15982—1995《医院消毒卫生标准》就够了,而这两个规范给出的也只是5分钟的平板暴露法,标准单位是CFU/M3和CFU/平板; 3、《消毒技术规范(2002)》202页3.17.8.4又说:1类区域:细菌总数应小于或等于10CFU/M3和0.2CFU/平板(用文字表述我想应该是“每个平板零点二个菌落”吧),请问,如果是3个平板,怎样能“长出每个平板0.2个菌落呢?” 4、假如用同样的检测方法,3个平皿中只发现长了1个菌落,那么应该是1/3=0.33CFU/平板,套用公式50000*0.33/320=52CFU/M3,同样的结果使用单位不同,超标的程度也不一样?——一个超了不到一倍,另一个超了4倍;我想可能是该书印错了吧(该书好犯这毛病,可看到所有引用这一段的其他书同样出现类似的字眼),我想应该是0.2CFU/所有平板(即至少3个平板或以上),既平板上的细菌均数只能小于0.2/3=0.06CFU/平板,似乎自我觉得这样才有点道理; 5、而实际上是如果用3-5个平板暴露是长不出小于0.06CFU/平板的菌落数的,为了达到这个数字,就必须多用平板(既1个菌就要用16个平皿来share)了; 6、我们的CDC平时来监测做的就是5分钟沉降法,没有什么游离法。 wjllulu 发表于 2008-11-28 16:20 登录/注册后可看大图
117
311
1、首先我们弄清楚讨论的是平时我们院感人员和监测护士能做到的、上面广泛认可的标准,而不是建筑验收的工程师标准,不是拔高工作难度和执行那些尚在《征求意见稿》中的标准; 2、算鄙人孤陋寡闻,我以为,目前 ... wjllulu 发表于 2008-11-28 16:20 登录/注册后可看大图
你再看看建设部的《医院洁净手术部建筑技术规范》,沉降法为?个/皿,浮游菌法为?个/立方米,不存在二者进行换算。CDC一般采用浮游菌法,而医疗机构一般采用沉降法。 楚楚 发表于 2008-11-28 10:20 登录/注册后可看大图