普通手术室和洁净手术室布点不一样,洁净手术室布点:百级手术间:手术区5点(双对角线布点),周边区8点(每边内2点);千级手术间:手术区3点 ( 单对角线布点), 周边区6点(长边内2点,短边内1点);万级手术间:手术区3点 ( 单对角线布点), 周边区4点(每边内1点),测点布置在距地面0.8米高的平面上,在手术区检测时应无手术台,当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25米。平板暴露时间30分钟。
菌落标准:百级手术间空气中的细菌总数手术区 ≤5cfu/m3,周边区≤ 10cfu/m3;千级手术间手术区 ≤25cfu/m3,周边区≤ 50cfu/m3;万级手术间手术区 ≤75cfu/m3,周边区≤ 150cfu/m3;十万级手术间手术区和周边区≤ 175cfu/m3.
手术区:百级—指手术台两侧边各外推0.9米,两端各外推0.4米,千级—指手术台两侧边各外推0.6米,两端各外推0.4米,万级—指手术台四边各外推0.4米的区域。除了手术区以外的其他区域则定义为周边区