|  | 
 
 发表于 2007-5-12 03:51:11
|
显示全部楼层 
| [h1]回复小点点[/h1] 
 
 在2007上海医院感染国际论坛上,有一个"洁净室建立、应用与维护"专题发言,对不同洁净级别手术室布点采样有非常清楚的描述,你可以看看会帮助的。
 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2002 是建设部颁发的文件,主要是用于洁净工程各项目验收的指标。医院对装修公司验收工程时,要严格按照这些要求去做,否则医院可能会接受不合格的洁净手术室,挺吃亏的。
 洁净手术室的管理,生物监测仅是其中的一项指标,其它的指标如静压差、新风量、微粒子数等指标也要定期监测。我把百级手术间取点的图示发给你看看,中间是手术床的位置百级洁净级别,周边区域应按照千级洁净要求采样,不知是否有帮助?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 洁净手术部采样.doc
 
 
 
 2007-7-1 11:29 上传
 点击文件名下载附件
 
 
 
 
 30.5 KB, 下载次数: 146385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [h2]评分[/h2]
 
 
 
 
 
 参与人数 1 +10
 
 收起
 理由
 
 
 
 
 
  yngmfc
 + 10
 精品文章
 
 
 
 
 查看全部评分
 
 
 
 | 
 |