1.传递窗:所有无菌物品拆去外包装都要经过传递窗传递?这个设计实在是不合适的。
2.前室:一共两个,但根本没看出来是做什么用的?
3.阳性手术间:什么阳性?血源性?单独手术间?有意义吗?HBV/HIV经过空气传播吗?感染/急诊手术间是可以设置的,但手术种类不是阳性患者。此外这里的缓冲间是做什么?缓冲了什么?而且还有两个门,车子能转过去吗?急诊手术间的单独刷手在哪里?
4.换车间:面积小,无意义。
5.污物:从图上看,污物无法走画出来的通道,因为所有手术间都只有一个门,那么所有的患者,医护,无菌物品及污物的进进出出都是经过唯一的手术间的门。
6.辅房:一次性物品、无菌物品间为何都是双向开门的?意义何在?这样能否保证环境相对密闭?
其他细节问题不在一一列举。
整个设计需要重新布局和较大幅度的修改。建议参考GB50333-2013及《手术室管理规范》等相关要求重新设计。