发表于 2012-9-28 14:06:10 | 显示全部楼层


百级手术间:手术区(百级)布放5点(东西南北中),周边区(千级)布放8点(每边内2点),设一个对照,放30分钟。









回复

使用道具 举报

0

主题

213

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2012-9-28 14:06:11 | 显示全部楼层


刚开始使用洁净手术室,监测无新标准,还是按照GB50333的要求做是






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2012-9-28 14:06:12 | 显示全部楼层

梅之媚2010 发表于 2012-9-28 14:23
                               
登录/注册后可看大图

在8月1日开始实施的最新《医院空气净化管理规范》中,对洁净手术部的空气监测只对监测频率有规定,其余未作 ...
非常赞同梅之媚2010老师的意见! 在8月1日开始实施的最新《医院空气净化管理规范》中,对洁净手术部的空气监测只对监测频率有规定,其余未作改变。至于百级层流手术室采样监测,不需布21个点,仍然与以前一样,需要布13个点。






回复

使用道具 举报

0

主题

274

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2012-9-28 14:06:13 | 显示全部楼层


共13点(手术区5点;周边区8点)






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2012-9-28 14:06:14 | 显示全部楼层


GB50333要求是周边区13个点,中心区8个点,一直没有变。






回复

使用道具 举报

0

主题

317

帖子

807

积分

高级会员

Rank: 4

积分
807
发表于 2012-9-28 14:06:15 | 显示全部楼层


好的,谢谢!我们手术室护士长说在南京培训时听老师讲的~






回复

使用道具 举报

0

主题

2184

帖子

755

积分

高级会员

Rank: 4

积分
755
发表于 2012-9-28 14:06:16 | 显示全部楼层


"百级层流手术室采样需布21个点",不知出自何处。






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2012-9-28 14:06:17 | 显示全部楼层

小点点 发表于 2012-9-29 10:14
                               
登录/注册后可看大图

GB50333要求是周边区13个点,中心区8个点,一直没有变。
GB50333要求是周边区布放8个点,手术区布放5个点。






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2012-9-28 14:06:18 | 显示全部楼层


医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002上传如下






医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002.doc

(338 KB, 下载次数: 52)



2012-10-9 11:18 上传
点击文件名下载附件









回复

使用道具 举报

0

主题

1026

帖子

960

积分

高级会员

Rank: 4

积分
960
发表于 2012-9-28 14:06:19 | 显示全部楼层


局部百级、周围千级:手术区布放5点(双对角线布点),周边区布放8点(每边内2点),共13点。