当 送风 口 集 中布 置时 , 应对 手术 区 和 周 边 区 分 别检 测 ; 当 送风 口 分 散 布 置时 , 全 室统 一 检 测 采 样 点 可 布 置 在 地 面 上 或 不高 于 地 面0.8m 的 任意高 度 上。
?细 菌 浓 度 检 测 方 法 , 应 有2 次 空 白 对 照 。 第1 次 对用 于 检 测 的 培养皿 或 培养 基 条 做 对 比 试 验 , 每 批一 个对 照 皿 。 第2 次 是在 检 测 时 , 应 每 室 或每区1各对 照 皿 , 对 操 作 过 程 做 对 照 试 验 : 模 拟 操 作 过程, 但培养皿 或 培养 基 条 打 开 后 应 又 立 即 封 盖 。两 次 对 照 结 果 都必须 为 阴 性
|
|