发表于 2013-1-18 13:53:12
|
显示全部楼层
秀山水 发表于 2013-2-8 16:18 
登录/注册后可看大图
炉师傅老师您好!我院使用的预排空压力蒸汽灭菌器,2000年购置使用,2011年计量测试研究院验收合格,至今 ... 新年好;
这个情况我们已经在本版讨论过多次,你可以搜索一下;
这里可以给你的建议是:
1.如果你们的灭菌器2000年以来一直是正常使用的话(即基本每天都有灭菌工作),那么即使是用316L不锈钢制造的进口灭菌器,它的寿命也差不多到了;
2.灭菌器验收,不是计量测试研究院的职责范围,因为涉及压力容器的安全运行,应由县级以上质监局里的特种设备监察机构说了算;
3,灭菌器出现故障,是否算是寿终,需要看情况:
只要反复出故障的部位,不是灭菌器的压力容器部分,即含内室和夹层的那个大锅子,问题就不大;
一般的电气机械故障,即使坏的无法维修,只要更换部件即可;
反之,如果反复出现像锅体泄漏、鼓包、裂纹这样的情况,那么才是灭菌器的寿终;因为更换压力容器,就如同换个人脑,就不是本来那个了;
[h2]评分[/h2]
参与人数 1威望 +3
收起
理由

细雨润竹
+ 3
很给力!
查看全部评分
|
|