楼主: dearhang

各位老师好,如果是洁净消毒供应中心,空气监测应按5分钟还是15分钟?

[复制链接]

0

主题

480

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2014-9-16 08:18:10 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的指点,后来翻看后知道,采用洁净技术的空间用30min。谢谢老师的指点






回复

使用道具 举报

1

主题

251

帖子

138

积分

注册会员

Rank: 2

积分
138
发表于 2014-9-16 08:18:11 | 显示全部楼层


同意楼上老师观点,因为洁净环境如果采样时间不到30分钟,采样本上就不能准确采到菌落,培养出来结果也是不准确的。






回复

使用道具 举报

0

主题

175

帖子

164

积分

注册会员

Rank: 2

积分
164
发表于 2014-9-16 08:18:12 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

175

帖子

164

积分

注册会员

Rank: 2

积分
164
发表于 2014-9-16 08:18:13 | 显示全部楼层


“以终为始”  ,  不论是否净化,我们的目的是为了让环境合格以利于无菌物品的存放吧,既然《医院空气净化规范》中要求达到≤4cfu/(5min.D9cm皿)的标准,我们是否也可以监测5分钟就可以呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-9-16 08:18:14 | 显示全部楼层

袁翰涛妈妈 发表于 2014-9-16 10:08
“以终为始”  ,  不论是否净化,我们的目的是为了让环境合格以利于无菌物品的存放吧,既然《医院空气净化 ...
不可以,监测5分钟合格并不代表监测30分钟也合格。放置30分钟沉降的细菌肯定要多呀!






回复

使用道具 举报

0

主题

112

帖子

753

积分

高级会员

Rank: 4

积分
753
发表于 2014-9-16 08:18:15 | 显示全部楼层


如果采用层流技术进行空气净化的,就要按照GB50333的要求进行采样,30min。如果紫外灯或循环风消毒的,5min就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

175

帖子

164

积分

注册会员

Rank: 2

积分
164
发表于 2014-9-16 08:18:16 | 显示全部楼层


不好意思,各位老师,再探讨一下,假设没有净化,标准是5分钟就可以了,现在我们给他加了一个很好地条件,目的不也是最终符合我们要求的结果不就可以了吗,最终的结果符合供应室的环境要求不就可以了吗,还是不明白为什么一定要按照30分钟,30分钟只是监测了净化的效果,单纯为了数据而数据,请老师分析一下有道理吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

998

帖子

393

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
393
发表于 2014-9-16 08:18:17 | 显示全部楼层


《消毒技术规范》上面A.6.2中有一点哈,非洁净手术部室、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室等空气中的细菌菌落总数小于或等于4CFU/15min.直径.9cm平皿。而《医院空气净化管理规范》上也讲到有以上的15分钟哦。






回复

使用道具 举报

0

主题

703

帖子

264

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
264
发表于 2014-9-16 08:18:18 | 显示全部楼层

txyy_ygk 发表于 2014-9-16 08:38
洁净手术室不管什么级别空气监测都要30分钟,专家说洁净消毒供应中心放置15分钟不知道是参照什么规范?
支持老师的说法
按照规范做了净化的就应该参照洁净手术室30min吧
我们只要是做了净化的都参照的30min的标准






回复

使用道具 举报

0

主题

703

帖子

264

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
264
发表于 2014-9-16 08:18:19 | 显示全部楼层

袁翰涛妈妈 发表于 2014-9-16 14:16
不好意思,各位老师,再探讨一下,假设没有净化,标准是5分钟就可以了,现在我们给他加了一个很好地条件, ...
既然都不需要按照净化标准来监测干嘛要做净化呢,不是资源浪费么
个人觉得如果做了净化要按照净化的标准来监测






回复

使用道具 举报