看了一下两个方案,从布局来讲都无大的问题,同楼主一样总觉得有些东西不让人满意。再仔细看了一下,主要问存在以下几个问题:
1、第一稿的方案仅从布局上相对面言空间利用度要更高一些,但从消防角度来讲欠佳。
2、第二稿的敷料的走向同人员存在交叉、一次性物口的拆包也不够理想
这两个方案的优缺点是相互的,若是要做出更优的方案需跳出这个思维,个人建议将工作区域及人员区域对调一下,将工作区域放置在上方(加上过道其空间将更大,更便于思路的展开)。
因根据贵院的规模应该是所在地区的龙头医院,应该慎重考虑。建议可以让不同设计人员设计方案,这样思维不会固化。顺祝消毒供应中心建设顺利!
|
|