个人觉得:
1、去污区二更离人员区域太远,与公共通道连接,人员一更后暴露在外界,可适当将人员区域和去污区直接压缩出一条通道。
2、水处理设备位置不太合理,放到了中间位置,放到去污区右上角较为合理,后期施工成本会相对较低。
3、灭菌区 洁具间设计不合理,洁具间最好和去污区并排设计,现在洁具间的位置是一个很好的位置,可设置为器械暂存区,直接缩短人员在工作中的往来路程,从而现在的器械存放区更改为敷料打包间。原来的敷料打包间变为洁具间。
4、人员区那更衣间面积要压缩,但必须有。
5、整个区域要考虑消防疏散的因素,人员走向不能太复杂。