12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

关于紫外线灯开关控制的烦恼

[复制链接]

0

主题

2929

帖子

2872

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2872
发表于 2010-7-21 10:30:10 | 显示全部楼层

回复  禅静思语
建议:1、普通病房不需要安装紫外线灯,加强通风就应该可以了;
        2、在病区里备一 ...
水墨画 发表于 2010-7-21 11:33
                               
登录/注册后可看大图


  赞同水墨画老师的意见和风雨同舟老师的意见。如果嫌都换成日光灯太亮的话(一个控制板),可以直接将紫外线灯管卸掉算了。






回复

使用道具 举报

0

主题

3055

帖子

2953

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2953
发表于 2010-7-21 10:30:11 | 显示全部楼层


为什么病房内要安装紫外线灯管?根本没有必要。浪费资源。






回复

使用道具 举报

0

主题

152

帖子

278

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
278
发表于 2010-7-21 10:30:12 | 显示全部楼层


我也认为应该把房间里的紫外线灯管换成日光灯管,再每一个病区备一个移动式紫外线消毒机,一来不会对患者及住院家属造成不必要的伤害,二来也方便进行床单位的终末消毒。






回复

使用道具 举报

0

主题

218

帖子

215

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
215
发表于 2010-7-21 10:30:13 | 显示全部楼层


换开关的话也可以换成一个定时开关(和普通开关不一样),就象电扇的定时开关一样,再贴警示标识






回复

使用道具 举报

0

主题

393

帖子

365

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
365
发表于 2010-7-21 10:30:14 | 显示全部楼层

回复 1# 禅静思语


    当然是停用紫外线灯啊,新的规范病房只要通风良好,按时通风换气就行了,特殊情况可使用流动紫外线消毒






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2010-7-21 10:30:15 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的指点和回复。
只是病房新装的紫外线灯管与我院以前使用的灯管型号不一样,比紫外线灯车上使用的灯管长、粗,如果全部不用,那只有长期库存了。不过比起对病人安全来说,确实应该停用,再一次感谢大家。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2010-7-21 10:30:16 | 显示全部楼层


我院过去也向贵院一样将紫外线灯和日光照明灯的开关在一个控制面板上,后来我科向设备科提出了意见,为此他们做了改进,从紫外线灯管处垂直向下接了根线,线的末端按了一个开关,一般情况下病人不会开这个开关,只有护士开,而且这个开关还是定时的。不知这个方法是否对贵院有用?谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2010-7-21 10:30:17 | 显示全部楼层

回复 1# 禅静思语

楼主说的比较对,由于患者的变换比较频繁,难免会有疏漏。出现这种问题的话,可以从根本上解决,方法一,把所有的紫外丝灯可以单走一个线路,在不用时可以把所有的紫外线灯的线路进行关闭,用时统一接通;方法二,把所有的紫外线灯开关和正常的照明电开关分开,虽然工程比较大一点,但是可以一劳永逸。再就是向院内提建议,在进行建设时,一定要实地考虑。






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2010-7-21 10:30:18 | 显示全部楼层

回复 19# 守望者06

谢谢您的关注。我们目前已卸掉了病房所有的紫外线灯管,采取开窗通风消毒。各病区配备了循环风消毒剂机,必要时消毒。