12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

母婴同室消毒机监测的正常值有规定吗?

[复制链接]

0

主题

56

帖子

980

积分

高级会员

Rank: 4

积分
980
发表于 2015-5-26 16:38:10 | 显示全部楼层


2012年医院空气净化管理规范和2012年医院消毒卫生标准上有明确要求,母婴同室应该是≤4.0cfu/皿(直径9cm平皿,5 min),每季度一次






回复

使用道具 举报

0

主题

1163

帖子

1126

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1126
发表于 2015-5-26 16:38:11 | 显示全部楼层


每季度做一次监测,一年内把所有的房间都做一遍,遇到特殊情况随时采样监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

510

帖子

386

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
386
发表于 2015-5-26 16:38:12 | 显示全部楼层


我们也想知道,母婴同室很少有没人的时候,想做到规范要求的采样标准很难。







回复

使用道具 举报

0

主题

1016

帖子

988

积分

高级会员

Rank: 4

积分
988
发表于 2015-5-26 16:38:13 | 显示全部楼层


母婴同室病房那么多,而且每天都出出进进那么多人,不知道该怎么做,是否有意义,我们都是陪护病房,各位老师有好的建议请贴一贴。






回复

使用道具 举报

0

主题

550

帖子

185

积分

注册会员

Rank: 2

积分
185
发表于 2015-5-26 16:38:14 | 显示全部楼层


我院是专科医院,一半是温馨新病房,正如楼上老师所说那么多,而且每天都出出进进那么多人,不知道该怎么做,是否有意义,纠结。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.