12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

这样安装空气洁净屏符合要求吗?

[复制链接]

0

主题

765

帖子

673

积分

高级会员

Rank: 4

积分
673
发表于 2015-10-9 16:47:10 | 显示全部楼层

翡翠谷颢 发表于 2015-10-10 08:33
我看到图片上屋顶是不是紫外线啊,用洁净屏还要安装紫外线吗,即使安装高度也不符合要求啊。
是紫外线,因为科室主任和护士长都认为洁净屏的功效不太放心,而且也没有监测方法。安装高度是不符合要求,灯管距离地面大约2.6米,我们现在正商量该怎么办呢






回复

使用道具 举报

0

主题

265

帖子

247

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
247
发表于 2015-10-9 16:47:11 | 显示全部楼层

嘟嘟鱼 发表于 2015-10-12 11:54
是紫外线,因为科室主任和护士长都认为洁净屏的功效不太放心,而且也没有监测方法。安装高度是不符合要求 ...
“洁净屏没有监测方法”这是不对的,我们平时的环境卫生学监测中的空气监测其实是消毒效果的监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

765

帖子

673

积分

高级会员

Rank: 4

积分
673
发表于 2015-10-9 16:47:12 | 显示全部楼层

dianahmz 发表于 2015-10-10 11:06
洁净屏四周装的是什么灯,紫外线?先不说紫外线需不需要装,但这种灯罩的装法就不符合要求。
是紫外线,因为主任和护士长对洁净屏的功效不放心,就自己安了紫外线灯管。请教老师,这种灯罩为什么不符合要求啊?






回复

使用道具 举报

0

主题

765

帖子

673

积分

高级会员

Rank: 4

积分
673
发表于 2015-10-9 16:47:13 | 显示全部楼层

黑旋风 发表于 2015-10-9 19:33
只要厂家能提供合格的证件(三证),就可以的~!
我们是归器械科分管,应该证件齐全的,要不就进不了医院。






回复

使用道具 举报

0

主题

765

帖子

673

积分

高级会员

Rank: 4

积分
673
发表于 2015-10-9 16:47:14 | 显示全部楼层

翡翠谷颢 发表于 2015-10-12 14:24
“洁净屏没有监测方法”这是不对的,我们平时的环境卫生学监测中的空气监测其实是消毒效果的监测。
老师说的对,就像紫外线消毒一样,除了空气监测外,还有试纸监测和紫外线辐照仪的检测。但这个洁净屏就没有其他监测方法。






回复

使用道具 举报

0

主题

2965

帖子

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
301
发表于 2015-10-9 16:47:15 | 显示全部楼层

嘟嘟鱼 发表于 2015-10-12 15:21
我们是归器械科分管,应该证件齐全的,要不就进不了医院。
难说!我们也插不上手!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表