很愿意与12#专家切磋。如果空消机消毒功能正常,采样方法正确,我想问题应该出在在采样之前有人进入了。因为空气的污染在很大程度上与人员的进出频率有关。我曾经做电子灭菌灯的验证实验,找了一间办公室,第一天,消毒前测空气,细菌很多,用电子灭菌灯消毒后,细菌数很少,结束监测锁门走人。第二天开门做消毒前的空气监测,结果细菌数还是非常少,我只好被迫改地点了。我想您说的这种情况,工作人员肯定是没有进入,但卫生员是否进入了?因为卫生员必须早晨进入找扫卫生,否则不符合要求。现在除层流手术室外,其他地方可能都是早晨打扫卫生,虽然要求湿式打扫,但卫生员如何操作没人看见,早晨护士又要来回进出治疗室,所以半夜里消毒空气,早晨配药,这种流程显然有问题。不知我的观点对否,请12#专家指点,谢谢!
[h2]评分[/h2]
参与人数 1 +2
金币 +4
收起
理由

茶韵幽香
+ 2
+ 4
经验
查看全部评分
|
|