长江流域 发表于 2013-4-27 15:00 登录/注册后可看大图 层流三十万级的病房,面积>30m2布放4点,面积≤30m2布放2点。沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 5个/30mi ...
使用道具 举报
169
393
中级会员
凤凰飞翔 发表于 2013-4-29 16:02 登录/注册后可看大图 请教老师,“面积>30m2布放4点,面积≤30m2布放2点。”在哪个资料上可以查到?谢谢。
香柏树666 发表于 2013-5-2 07:52 登录/注册后可看大图 洁净手术室查GB50333,普通手术室查GB15982.在胡必杰老师编著的SOP一书有比较详细的资料。
凤凰飞翔 发表于 2013-5-4 22:13 登录/注册后可看大图 知道了,谢谢了。
57
69
注册会员
83
453
香柏树666 发表于 2013-4-28 10:45 登录/注册后可看大图 你好!关于洁净手术室空气动态监测是手术开始、手术2h、手术结束前抽检回风口平板采样或采样器采样。每个 ...
435
431
2440
HUMWANGFEI2060 发表于 2013-5-10 09:08 老师,您好!请问动态监测时,平皿摆放要“倾斜30度”,该如何放置?可否上个实图让我们参考一下?