千级手术间空气培养菌落数超标,应从哪些方面找原因?

[复制链接]

0

主题

1320

帖子

117

积分

注册会员

Rank: 2

积分
117
发表于 2011-6-7 11:05:10 | 显示全部楼层


高效、中效、初效过滤网应该都要按照规定时间更换的,另外,新风口、回风口的滤网清洁也很重要,还有就是人员流动管理、采样操作过程是否规范等等因素






回复

使用道具 举报

0

主题

531

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2011-6-7 11:05:11 | 显示全部楼层


本帖最后由 朵儿 于 2011-6-7 17:28 编辑

回复 10# 舟舟


    舟舟老师,我刚去了设备层,发现新风口、中效过滤器等很干净,因千级手术间手术量还是较少,所以维修人员在运行7个月以后就没有更换中效滤尘网,其它级别的则全部更换了。我也看了说明6至12个月更换。那么是否如您所说是滤网的过滤效果呢?请教舟舟老师,我该如何检查过滤网的效能呢?还有中效过滤器内的紫外线灯管多长时间更换呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2011-6-7 11:05:12 | 显示全部楼层

回复 12# 朵儿

这个你可以问一下杭州市疾病预防控制中心的倪晓平老师,他在这方面有专门的研究。






回复

使用道具 举报

0

主题

208

帖子

267

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
267
发表于 2011-6-7 11:05:13 | 显示全部楼层


我们也有空气超标的情况,是这样做的:

1、手术间卫生都是护士亲自搞的。护工的责任心、专业知识与护士毕竟会有差异。
2、是否新手采样,采样过程是否有污染。
3、出风口是否被无影灯遮挡。
4、采样前清洁消毒是否到位。自净时间够吗?
5、建议可以先从以上几方面着手处理后,在采样监测,若仍不合格再考虑更换滤网。






回复

使用道具 举报

0

主题

97

帖子

867

积分

高级会员

Rank: 4

积分
867
发表于 2011-6-7 11:05:14 | 显示全部楼层

我仍然怀疑国内的层流洁净技术是否能真正达到规范上指标要求,真担心哪天暴发个“空气地震”。
sxyys 发表于 2011-6-7 12:45
                               
登录/注册后可看大图


    我同意这位老师的观点






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表