您关注过层流手术室回风口的病原微生物吗?

[复制链接]

0

主题

524

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2011-6-22 22:10:20 | 显示全部楼层


等待你的科研成果。








回复

使用道具 举报

0

主题

61

帖子

409

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
409
发表于 2011-6-22 22:10:21 | 显示全部楼层


很好的提醒!非常感谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

226

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
226
发表于 2011-6-22 22:10:22 | 显示全部楼层


本来净化规范里没有要求回风口滤网的

但是很多厂商为了制造卖点,在回风口设置中效过滤,说是增加了净化效果,但其实适得其反

本来回风口纤维过滤是在有大量衣物纤维的场合才适用的,例如供应室的敷料打包间。手术室里虽然也用到敷料,但这个量毕竟还是比较少,阻挡纺织品纤维也只需要尼龙滤网就够了,根本不需要空气过滤器,但很多医院被厂商忽悠得,连初效过滤器都嫌不够,非得加F8中效,只比循环机组内的滤网低一级而已,而常规滤网布置是前后两道之间差三到四级,间隔过小的滤网布置使得循环机组内的滤网没有起到作用,而室内回风口的滤网大量截留细菌,当机组停用的时候就会反向扩散到手术室内。

花钱多并不一定就是效果好啊,楼主这个发现很有意义,是否能提供详细检测数据,以后可以当论文发表啊






回复

使用道具 举报

0

主题

628

帖子

714

积分

高级会员

Rank: 4

积分
714
发表于 2011-6-22 22:10:23 | 显示全部楼层


本帖最后由 mickeypank 于 2011-12-6 16:37 编辑
scythe 发表于 2011-12-6 09:15
                               
登录/注册后可看大图

本来净化规范里没有要求回风口滤网的

但是很多厂商为了制造卖点,在回风口设置中效过滤,说是增加了净化 ...

您分析的很透彻,也让我们知道了中间的隐情,灰常感谢。
至于科研嘛,在此只是提供一个供大家思索的问题,感兴趣您可以深入研究下去奥。