123
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

灭菌后物品应该由哪个通道进入手术室?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2010-1-27 11:21:20 | 显示全部楼层


本帖最后由 绿谷 于 2012-3-29 11:26 编辑
550364678 发表于 2012-3-29 10:26
                               
登录/注册后可看大图

老师您好,请问您洁净通道可以两头开门吗?一头是病人通道,一头是刷洗间,医务人员通道另一个门,但也是 ...

需刷洗的器械从门推去去就直接刷洗了,然后再从此门推进来,器械从该玻璃门出去,再从此门推进来是什么意思?难道是灭菌后的物品?还是??
请问手术室是洁净的吗?







回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2010-1-27 11:21:21 | 显示全部楼层


本帖最后由 绿谷 于 2012-3-29 11:30 编辑
550364678 发表于 2012-3-29 11:22
                               
登录/注册后可看大图

老师实在不好意思,我是真不会画图,传递窗的外周是污物通道,玻璃门的外周就是刷洗间,医务人员通道外是办公 ...

玻璃门的外周就是刷洗间,指器械清洗间对吧?那器械的消毒灭菌是在手术室完成还是送供应室灭菌的?






回复

使用道具 举报

1

主题

459

帖子

901

积分

高级会员

Rank: 4

积分
901
发表于 2010-1-27 11:21:22 | 显示全部楼层

绿谷 发表于 2012-3-29 10:32
                               
登录/注册后可看大图

最好把更改的图纸简单的注明一下传上来,让大家看看。
我现在和手术室护士长研讨的结果就是要把玻璃门由死的换成能开的门,这样手术后的器械由此门推出到刷洗间刷洗,护士就不用由手术室10楼下到9楼,再从9楼走到10楼刷洗间刷洗,刷洗完毕后再从刷洗间下到9楼,再从9楼上到10楼手术间.请老师给指导,谢谢.






回复

使用道具 举报

1

主题

459

帖子

901

积分

高级会员

Rank: 4

积分
901
发表于 2010-1-27 11:21:23 | 显示全部楼层

绿谷 发表于 2012-3-29 11:27
                               
登录/注册后可看大图

玻璃门的外周就是刷洗间,指器械清洗间对吧?那器械的消毒灭菌是在手术室完成还是送供应室灭菌的?
老师,洗手间就挨着第四手术室;手术室是建的层流的;老师您的意思是如果从这个门推出去刷洗就直接在刷洗间包包送供应室消毒灭菌对吗?就不能由这个门再回来了,那刷洗器械的护士和推器械出去的车能从这个门回来吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2010-1-27 11:21:24 | 显示全部楼层


那刷洗器械的护士和推器械出去的车能从这个门回来吗?如果要回来,这儿要有缓冲剂,护士要更衣,推车要清洁消毒才能进来。






回复

使用道具 举报

1

主题

459

帖子

901

积分

高级会员

Rank: 4

积分
901
发表于 2010-1-27 11:21:25 | 显示全部楼层

绿谷 发表于 2012-3-29 11:27
                               
登录/注册后可看大图

玻璃门的外周就是刷洗间,指器械清洗间对吧?那器械的消毒灭菌是在手术室完成还是送供应室灭菌的?
老师,是不是我表达的不清楚:一.我们手术室是层流手术室,洁净走廊上有1-4间手术室的门,有洗手池,有医务人员和患者通道门,与患者通道门相对的就是一面堵头被封死的玻璃门;二.封死的玻璃门外是器械刷洗间和污物池;三.手术室的传递窗外是污物走廓;四.手术室的器械刷洗后送入供应室消毒灭菌.
我们现在就是想把封死的玻璃门打开,手术后的器械直接推到刷洗间,问题1.洁净走廓能否两头开门?还是必须是一头封死的?问题2.如果能直接打开门到器械刷洗间,刷洗后的器械能否在手术间打包再送到供应室消毒灭菌?我想改的地方不知符不符合规范?谢谢老师如此热心地回复.






回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2010-1-27 11:21:26 | 显示全部楼层

550364678 发表于 2012-3-29 13:58
                               
登录/注册后可看大图

老师,是不是我表达的不清楚:一.我们手术室是层流手术室,洁净走廊上有1-4间手术室的门,有洗手池,有医务人员 ...

洁净走廓要有压力差才能形成,如果二端门同时开启是不能形成压力的。如果打开玻璃门能保证密封性能吗?(如果能保证那应该不是太大问题)要不很难形成压力差,就不能保证气流从洁往污。






回复

使用道具 举报

1

主题

459

帖子

901

积分

高级会员

Rank: 4

积分
901
发表于 2010-1-27 11:21:27 | 显示全部楼层


谢谢老师的多次回复,真是太麻烦了.我明白了打开玻璃门可以,一要密闭性好,二要不能同时开启对开的门,洁净走廓要保证气流从洁到污.谢谢老师.






回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2010-1-27 11:21:28 | 显示全部楼层

550364678 发表于 2012-3-29 16:03
                               
登录/注册后可看大图

谢谢老师的多次回复,真是太麻烦了.我明白了打开玻璃门可以,一要密闭性好,二要不能同时开启对开的门,洁净走廓 ...
最好是不要打开,如打开后对洁净走廊的过滤网损耗很大,维护费用相当高。所有器械还是集中供应室清洗较好,按规范执行。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心