紧急求助:烦请有层流洁净系统使用经验的朋友跟帖

[复制链接]

0

主题

127

帖子

521

积分

高级会员

Rank: 4

积分
521
发表于 2012-6-12 16:35:10 | 显示全部楼层


是否做到按规范要求清洗更换过滤器
更换这些过滤器的成本大致多少
后期维护成本多少
不光是没有专业的维护队伍







回复

使用道具 举报

0

主题

127

帖子

521

积分

高级会员

Rank: 4

积分
521
发表于 2012-6-12 16:35:11 | 显示全部楼层


使用和维护管理是确保运行的关键
新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次。中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次 。亚高效过滤器宜每年更换末端高效过滤器宜每年检查一次 。维护成本要根据手术室规模大小而定,我院一年材料更换和清洁维护10万元左右。






回复

使用道具 举报

0

主题

521

帖子

374

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
374
发表于 2012-6-12 16:35:12 | 显示全部楼层


我们也是用的是洁净系统说实话就是面子好看,维护根本做不到,都是让物业在做,物业也不懂,找到建设者他们说粗效两月换一次我们愿意换去问老板愿不愿意,老板说两月换一次那是梦想,亚高效到一年了也没见谁来换,整天提心吊胆很无奈,整体维护按照标准要求费用一年下来10万左右。还是斟酌下吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

891

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2012-6-12 16:35:13 | 显示全部楼层


层流的级别和设置多少要根据医院的具体情况来定,不过也要考虑到后期的发展。具体维护费用应该不会少,但是具体的我不清楚,建议由设备科联系厂家,给具体报个价。或者让厂家在标书里体现一下后期的维护费用。如果没有完善的维护制度并落实,层流到时候只会变成一个污染源。






回复

使用道具 举报

0

主题

397

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2012-6-12 16:35:14 | 显示全部楼层


我院的手术室、icu、供应室、骨髓移植病房都是层流。
手术室的层流维护较好,但是供应室和icu 就要差一些。
个人认为:需要专业的队伍进行维护,
          需要大量的资金进行维护,否则还是不要一窝蜂上层流。
领导也没有 办法做到什么都知道,
很多东西也是听个大概,是需要好好开发一下领导。
在不能开窗通风的情况下,领导是会觉得层流似乎是一劳永逸的事!






回复

使用道具 举报

0

主题

2184

帖子

755

积分

高级会员

Rank: 4

积分
755
发表于 2012-6-12 16:35:15 | 显示全部楼层


我院洁净手术部已经使用9年,从800张床到现在的1500张床,显然手术间已不够用,所以要长远考虑。使用中过滤网按时更换,至于运行成本,如手术量大还可以承受。管理方面院感办在最初阶段要付出很多辛苦,逐步规范。






回复

使用道具 举报

0

主题

1064

帖子

147

积分

注册会员

Rank: 2

积分
147
发表于 2012-6-12 16:35:16 | 显示全部楼层


日常维护很麻烦,尤其是回封口在顶部的得后勤人员协助,都是护士长督促.






回复

使用道具 举报

0

主题

1016

帖子

832

积分

高级会员

Rank: 4

积分
832
发表于 2012-6-12 16:35:17 | 显示全部楼层

张淑敏 发表于 2012-6-22 01:05
                               
登录/注册后可看大图

日常维护很麻烦,尤其是回封口在顶部的得后勤人员协助,都是护士长督促.
进风口在顶部,回风口不应在顶部啊?回风口应在墙下方四周吧?这也是根据洁净的通风过滤原理呀?