12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

洁净手术部的空气,每年只监测一次,你放心吗?

[复制链接]

0

主题

110

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2013-5-4 00:25:10 | 显示全部楼层

Tsipporah 发表于 2013-5-6 19:21
                               
登录/注册后可看大图

我的研究生专业就是卫生微生物,单就技术而言,自己做不是问题。但是其中涉及到的许多错综复杂的关系,就 ...
恩。有些时候,不要在乎那些瓶瓶罐罐。






回复

使用道具 举报

0

主题

515

帖子

502

积分

高级会员

Rank: 4

积分
502
发表于 2013-5-4 00:25:11 | 显示全部楼层


是的。新规范是至少每年一次。但我们要求科室每季度各级别的都有做一次。保证每间一年都做1~2次






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2013-5-4 00:25:12 | 显示全部楼层


8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB 50333的要求。

这里说的每个房间每年至少一次并不等于一年监测一次。而是根据房间数合理安排采样房间,重点部门应每季度监测一次,也特殊情况随时监测。







回复

使用道具 举报

0

主题

358

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2013-5-4 00:25:13 | 显示全部楼层

依依 发表于 2013-5-8 15:19
                               
登录/注册后可看大图

8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间 ...
同意依依版主的意见,我们医院就是这样做的。






回复

使用道具 举报

0

主题

188

帖子

369

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
369
发表于 2013-5-4 00:25:14 | 显示全部楼层


洁净手术室,空调器的出风口正对着手术台,这样合乎要求吗?有什么依据?