发表于 2012-11-28 18:12:17
|
显示全部楼层
如果是新建洁净手术室,应特别重视洁净机组维护是否跟上,如手术室回风口清洁;初、中效滤网更换,日常参数如温湿度、静压差是否正常等。
我们日常所做的沉降菌监测只能反映细菌浓度,不能代表洁净综合性能指标(如尘埃粒子数、换气次数、静压差、温湿度等),这些指标每年都应请具备资质的第三方,如疾控中心进行年检,不合格及时整改。
研究显示SSI最大的来源是患者本身,也可来源于手术室的工作人员、环境(空气、手术器械),因此洁净手术室并不是防控感染的“保险箱”,综合管理质量非常重要。
|
|