请问各位老师如何保持去污区的负压?在没有层流的条件下

[复制链接]

0

主题

2687

帖子

2578

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2578
发表于 2012-6-10 15:25:10 | 显示全部楼层

沧海一粟 发表于 2012-6-10 15:44
                               
登录/注册后可看大图

可用换气扇不断换出(抽出)去污区的空气,保持去污区相对负压,目的就是要保持去污区(污染区)的空气不流 ...
谢谢沧海老师,通过学习,对这方面的知识有一定了解。






回复

使用道具 举报

0

主题

226

帖子

801

积分

高级会员

Rank: 4

积分
801
发表于 2012-6-10 15:25:11 | 显示全部楼层


就是说去污区的门要经常保持关闭状态,而其他两区域的门窗则可以适当开启进行通风换气是这样吗?不知我的理解对不?
我的理解是清洁区通风换气进入的应是洁净的空气,并定期进行消毒与监测






回复

使用道具 举报

0

主题

1050

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2012-6-10 15:25:12 | 显示全部楼层


个人认为应该通过换气次数的不同达到效果吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

1085

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2012-6-10 15:25:13 | 显示全部楼层

wangyurong 发表于 2012-6-10 18:00
                               
登录/注册后可看大图

就是说去污区的门要经常保持关闭状态,而其他两区域的门窗则可以适当开启进行通风换气是这样吗?不知我的理 ...
去污区别管是排风扇还是抽油烟机。。。。呵呵。。。目的只有一个[空气的流向是由洁到污]






回复

使用道具 举报

0

主题

1135

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2012-6-10 15:25:14 | 显示全部楼层


用换气扇来通风,还要设置相应的进气口,不然房间密闭,强抽空气,换气扇会过载,很快就会毁掉;






回复

使用道具 举报

0

主题

2284

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2012-6-10 15:25:15 | 显示全部楼层


http://oc.gkteach.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21240
过去讨论过的内容,可以学习。






回复

使用道具 举报

0

主题

2184

帖子

755

积分

高级会员

Rank: 4

积分
755
发表于 2012-6-10 15:25:16 | 显示全部楼层

wangyurong 发表于 2012-6-10 18:00
                               
登录/注册后可看大图

就是说去污区的门要经常保持关闭状态,而其他两区域的门窗则可以适当开启进行通风换气是这样吗?不知我的理 ...
只有在层流手术室才能洁净的空气,既然开窗通风只能是保证室内空气新鲜。






回复

使用道具 举报

0

主题

2184

帖子

755

积分

高级会员

Rank: 4

积分
755
发表于 2012-6-10 15:25:17 | 显示全部楼层


没洁净设备,无法达到负压,因为所处的环境为开放的。