发表于 2012-7-5 16:44:10 | 显示全部楼层


是啊,一定 要慎重考虑的,层流后期维护、监测费用都很高,只要空气质量能符合规范要求即可了。






回复

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

230

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
230
发表于 2012-7-5 16:44:11 | 显示全部楼层


谢谢各位老师热心解答,每次有疑问,上论坛总能有答案,感谢婉若秋水老师每一次的帮助,让我有茅塞顿开的感觉,这次我就用您教的方法回复了领导。






回复

使用道具 举报

0

主题

1238

帖子

1140

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1140
发表于 2012-7-5 16:44:12 | 显示全部楼层


本帖最后由 石桥wshh1975 于 2012-7-9 11:25 编辑
宁静致远 发表于 2012-7-6 08:31
                               
登录/注册后可看大图

我院也在进行消毒供应中心的改扩建。护理部向上级申请要做层流,居然获得批准,经费也拨下来了。院感科得知 ...

写一份层流的可行性报告,把按照层流运行要求的初中高效过滤器的更换频率与更换成本一一列清,把层流洁净室的日常维护要求(人员配备、清洁设备配备)也一一列出,并把不按照要求更换的、配备的后果写出来,拿给你院长看,他就会慎重考虑建层流的问题了。
我们虽然人微言轻,但只要我们把工作做细,把工作做的全面一点,只要我们预言的问题屡屡被证实,院领导就会逐渐重视我们的意见。