供应室无菌间层流

[复制链接]

0

主题

166

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2013-9-4 21:17:10 | 显示全部楼层


要给医院领导建议,不在不需要的地方进行不必要的投入,依据是《医院空气净化管理规范》






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

116

积分

注册会员

Rank: 2

积分
116
发表于 2013-9-4 21:17:11 | 显示全部楼层


本身规范上是没有这个净化需求,也就是说,医院的中心供应室不是一定要做空气净化。

但是,面向洁净手术室的供应室到洁净手术室之间,是一个洁净链的物流形式,类似于食品供应的冷冻链,其中任何一个环节的缺失,都会影响整体的效果。

从灭菌设备出来的手术器械已经处于无菌状态了,这些物品可能在供应室库房和手术室库房存放一段时间后投入使用,两个库房之间通常都设置了专用的洁梯来传递物品。最近甚至看到过有做洁净物流升降机的,人员都不进入这个传递通道,以确保高效和洁净。这种既成洁净链之下,如果其中一环是非洁净的,前后的投入也就全部白费了,还不如和病房一样,手推车送过去算了。

现行的中心供应室消毒管理标准,是面对整个医院的。不是每个医院都有洁净手术部,也不是每个中心供应室都需要为洁净手术部服务的。从这个角度上来说,不硬性规定空气洁净措施,是务实和明智的。但实际执行当中,需要考虑的因素并不只是规范一条,更多的特殊情况是因使用者而改变的,应结合医院感控的实际情况作出合适的判断。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2013-9-4 21:17:12 | 显示全部楼层

婉若秋水 发表于 2013-9-4 21:21
                               
登录/注册后可看大图

哪本规范上也没有要求层流,要从迷信“层流”中走出来。
说的太好了,赞一个。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2013-9-4 21:17:13 | 显示全部楼层


一个清洁区,不需要层流,有钱应花在刀刃上。个人意见,仅供参考,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1452

帖子

702

积分

高级会员

Rank: 4

积分
702
发表于 2013-9-4 21:17:14 | 显示全部楼层

婉若秋水 发表于 2013-9-4 21:21
                               
登录/注册后可看大图

哪本规范上也没有要求层流,要从迷信“层流”中走出来。
非常赞同您的观点,只要保证供应室的去污间负压环境即可






回复

使用道具 举报

0

主题

310

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2013-9-4 21:17:15 | 显示全部楼层


供应室的去污间负压环境,我们医院做不到,需要装什么设备才能做到






回复

使用道具 举报

0

主题

197

帖子

311

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
311
发表于 2013-9-4 21:17:16 | 显示全部楼层


层流概念要清楚,是室内全部匀速流,顶多也一个洁净技术,其实也没必要,想想科室不一样储存,不也没有 洁净房间嘛,关键是打包时密闭要好,纸塑包装要进行漏气测试