新建消毒供应中心放在半地下位置可以吗?

[复制链接]

0

主题

522

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2014-1-17 09:08:10 | 显示全部楼层

细雨之晨 发表于 2014-1-19 22:31
为这个问题都伤透了脑筋,领导就是不听,无语
建议老师不要灰心,继续给领导洗脑,不要泄气,正确的就要坚持!坚持就会胜利!






回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-1-17 09:08:11 | 显示全部楼层

快乐 发表于 2014-1-19 22:39
建议老师不要灰心,继续给领导洗脑,不要泄气,正确的就要坚持!坚持就会胜利!
多谢老师鼓励,为这个问题我都和我们大领导争论了几次了,感觉快被免职了,呵呵!






回复

使用道具 举报

0

主题

522

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2014-1-17 09:08:12 | 显示全部楼层

细雨之晨 发表于 2014-1-19 22:43
多谢老师鼓励,为这个问题我都和我们大领导争论了几次了,感觉快被免职了,呵呵!
我经过两年的不懈努力,历经2任主管院领导,终于把我的建议采纳,我院供应室位置由地下迁至手术室顶层,面积1000 多平方米。






回复

使用道具 举报

0

主题

100

帖子

614

积分

高级会员

Rank: 4

积分
614
发表于 2014-1-17 09:08:13 | 显示全部楼层


放地下室或者半地下室肯定不合适,运行成本很高,而且对工作人员身体不好






回复

使用道具 举报

0

主题

100

帖子

614

积分

高级会员

Rank: 4

积分
614
发表于 2014-1-17 09:08:14 | 显示全部楼层


你从运行成本和院领导谈,以后医院工作量增加若想增加CSSD面积,或者标准变化需要改建,地下室或者半地下室是没办法办到的,到时成本会很高,而且,在哪儿去找新址?






回复

使用道具 举报

0

主题

246

帖子

497

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
497
发表于 2014-1-17 09:08:15 | 显示全部楼层


的确是不能放在半地下室的,不太符合要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

100

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2014-1-17 09:08:16 | 显示全部楼层


嗯,上次有老师讲过,新标准中的“应”是指“必须”,“宜”是指“可选择(推荐)”,“不宜”是指“不应该”。






回复

使用道具 举报

0

主题

163

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2014-1-17 09:08:17 | 显示全部楼层


可以。但是验收的时候评分会被扣, 不宜建在地下室或者半地下室,靠近污染源等区域。有建在负一楼的案例。






回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-1-17 09:08:18 | 显示全部楼层


多谢老师们指导,在其位谋其政,继续努力吧,但希望不大,唉!