    去污区物品接收时回收箱内器械较多时很沉,我们原来设计的传递窗位置偏高,并且是双扉窗(援建工程),工作人员工作时很费力,后来我们进行了改造,将双扉门取掉了,降低了窗台位置。
   清洗间与包装间之间、无菌物品存放间与发放间之间的传递窗是双扉窗,避免了区域之间直接相通。压差不一样。






回复

使用道具 举报

0

主题

193

帖子

355

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
355
发表于 2014-4-23 19:50:11 | 显示全部楼层


本帖最后由 zzong 于 2014-4-24 23:29 编辑

建议:
1.注意选址。不多说了,规范里有。
2.装修和设备是否是打包的,建议打包,做交钥匙工程,业主省心。装修和设备过程分开会有很多的扯皮,同时会影响后期的维护,责任不清到时头痛的是自己。
3.意向公司是否有做过同类的工程,最好实地参观。有经验的比没经验的好处不多讲了。
4.图纸是否有邀请专家审核过,自己是否有去实地看过。重点是确保流程没有问题。
5.各个区域的面积比例要注意,检查包装区和一次性物品存放区一定要尽可能的大,将来一次性物品是越来越多的。即使图纸设计院已经定稿了,小范围调整是可以的,以后做增项时自己要知道哪里有变动,不要被工程队忽悠。
6.千万不要做层流,浪费钱,后期维护更费事费钱。原因不多说了,规范里有。只要做新风系统就可以了。
7.各个区域的装修注意事项:
1.生活区:注意外墙一定做好防水,否则易在卫生间长霉菌。会议室要争取简易多媒体系统,方便以后的培训,将来的供应室人员的层次都比较高,很有用的。花钱很少,只要5000多可以了。门禁可视一定要在各个外来人员可能的入口都安装,方便监控,对工程队来说是小事。要安装中央音乐系统,好用,成本不高的。中央控制各区温湿度压差的调节面板一定要装在生活区,原因也不多讲了,就好用,方便。进入供应室的人员入口那散门一定要方便里面开启的,工作人员上下班方便。卫生间的排污管,尽可能让工程队放大点的,将来不易出问题。
2.去污区:排水管质量挑好的,口径大些,怎么大啊?比50管大,最少。污物接收台要有轮子的,方便移动。地板材料最好选防滑的大面版瓷砖要光面的,方便将来的清洁。尽量不要用酸性氧化电位水,腐蚀性大,细小的酸雾气溶胶会腐蚀不锈钢制品,确实要做,就要有相对封闭的空间,不要和水处理器在一个房间。要有相对封闭的洁具间。最好有一个去污区耗材等杂物存放的单独的库房,护士长将来省事(有条件的话),工作站尽量不要选不锈钢材料的,因为不锈钢也生锈,现在耐酸碱材料的也便宜了。在回生活区的缓冲间门口最好有洗手池,因洗手不能和洗器械同一个池的。负压的压力要够大。超声清洗,最好也能有单独的房间,气溶胶的危害。清洗机和干燥柜传递窗等的位置安排要合理,要考虑实际操作者的移动距离,同时传递窗要双门的,在这里不要升降的,节约能,同时保证压差。这里的第一道屏障要确保相对气密性,就是各个机器之间要连接精密,也是压差的问题。清洗机在招标前要和厂家说好数据端口要开放,将来上追溯系统要用的,后面再要求就收你费没商量。
3.检查包装及灭菌区域:
最好有单独的库房。要算好清洗退出车的距离,留空间给人员移动,包装台的放置位置要用地插,蒸汽发生间最好离灭菌器近点,确包蒸汽质量,蒸汽管路用的钢管材料一定要好,否则后期会有黄斑出现在灭菌器腔体。质检间离蒸汽发生间远点,质检结果受温度影响的,蒸汽发生间温度高要有单独的排风。辅料制作间要考虑到临床的寄消和洗衣房送来的干净的布类,这里的传递窗一定要大,辅料都比较大个。辅料制作间的门要比其他房间的大,方便推车进出,还是辅料大个原因。送风方式,要选择顶送底回的。每个风门都要容易打开的,便宜的不要,这里一个月要打开清洁好几次的。低温灭菌间不要和高压灭菌间精密挨着。高压灭菌间要有单独的排风,最好装轴轮风机,这里的温度最高可达到62度,温度高灭菌器的哪些电子元件等易老化。同时这里的隔断不要用不锈钢板包住灭菌器,否则整个房间温度南降,浪费电,用岩棉彩钢板。防爆灯要挑质量好的。消防喷淋感应器等要求用好的。环氧乙烷灭菌器的余气排放要特别注意,排放外围空间要12米之内没有建筑。这里要特别注意灭菌器很重的,要考虑楼板的承重问题。灭菌器在招标前要和厂家说好数据端口要开放,将来上追溯系统要用的,后面再要求就收你费没商量。

4.无菌物品存放区:
要算好清洗退出车的距离,存放的架子最好根据现场尺寸定做,要考虑人员移动的最小位移。不要挡住消防通道,消防常闭门。
发放窗做多单元的,最好也是根据场地来做。
5.各个区域分割用的要用0.5的岩棉彩钢板或者电解钢板或者抗菌板,不能用便宜的聚苯乙烯板,消防等级要高的。
6.天花板和墙体不能留有缝隙,否则有后患,怎么看是否有缝隙?通过天花板检修口到顶上看,有留检修灯的,不要怕黑的。
7.要有单独的配电房和电表。各个缓冲间的门锁要用质量好的,因经常开关。
8.太多了,一时想不起来,思路比较乱,实地看了才会知道的。谢谢老师给我一个整理思路的机会。若还有疑问,欢迎来电垂询。公司:0591-26378956,个人:18950387168









[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +5
金币 +5

收起
理由





细雨润竹
+ 5
+ 5
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-4-23 19:50:12 | 显示全部楼层


12#老师讲的太好了,都是肺腑之言。我院供应室正要改造,学习了,谢谢分享






回复

使用道具 举报

0

主题

938

帖子

256

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
256
发表于 2014-4-23 19:50:13 | 显示全部楼层

zzong 发表于 2014-4-24 23:15
建议:
1.注意选址。不多说了,规范里有。
2.装修和设备是否是打包的,建议打包,做交钥匙工程,业主省心 ...
老师讲得很专业,也很具体,给人一种豁然开朗的感觉!






回复

使用道具 举报

0

主题

658

帖子

638

积分

高级会员

Rank: 4

积分
638
发表于 2014-4-23 19:50:14 | 显示全部楼层


老师讲得很专业,也很具体,给人一种豁然开朗的感觉!






回复

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

421

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
421
发表于 2014-4-23 19:50:15 | 显示全部楼层


很有用,用上了,谢谢老师。






回复

使用道具 举报

0

主题

654

帖子

642

积分

高级会员

Rank: 4

积分
642
发表于 2014-4-23 19:50:16 | 显示全部楼层


zzong讲的很实用,路过学习了,谢谢!






回复