尘埃1969 发表于 2014-12-11 08:12
WS310.1-2009里说不宜放在地下室,但听专家授课,北方比较干燥还可以,南方潮湿最好不在地下。且地下通风、 ...
医院消毒供应中心管理规范要求,CSSD不宜建在地下室或半地下室。每次上面检查都会说,如果医院是以前的老建筑,解释一下就过去了,但在规范(WS310.1-2009)出台后,新建、扩建和改建的医院CSSD,应该遵循医院感染预防与控制的原则。






回复

使用道具 举报

0

主题

578

帖子

163

积分

注册会员

Rank: 2

积分
163
发表于 2014-12-10 17:16:11 | 显示全部楼层


规范上的“不宜”一词比较含糊,院领导根据规范的字面意思分配供应室的位置,我们做感控的也不能据理力争。可一检查问题就来了,遇到叫真的检查人员,就说地下室建供应室不合格
。规范为什么用这样莫能两可的词句呢!!






回复

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

636

积分

高级会员

Rank: 4

积分
636
发表于 2014-12-10 17:16:12 | 显示全部楼层


不宜将消毒供应中心安置在地下室,规范上有要求。而且CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道。