12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

这是我院新建的供应室平面设计图,麻烦各位老师帮忙看看,有哪里设计不合理的地方....

[复制链接]

0

主题

352

帖子

346

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
346
发表于 2015-6-10 09:57:10 | 显示全部楼层

明玥 发表于 2015-6-10 20:43
有几点个人观点:1、去污区的洁具间必须要有,污染区的洁具是不能到清洁区域使用的。2、从图纸上看,库房应 ...
这些也是我所疑惑的地方,以前就是一楼都是供应室,但是我们院长说我们医院的规模不大,手术的量不会太多就重新找的另一个厂家设计的图,我觉得不合理的地方太多了。






回复

使用道具 举报

0

主题

175

帖子

153

积分

注册会员

Rank: 2

积分
153
发表于 2015-6-10 09:57:11 | 显示全部楼层


没值班室。没库房,污染区没洁具间。






回复

使用道具 举报

0

主题

191

帖子

59

积分

注册会员

Rank: 2

积分
59
发表于 2015-6-10 09:57:12 | 显示全部楼层


1.《标准》实施之后新建消毒供应中心于地下或半地下的,
2.周围环境无垃圾集中地、食堂、 洗衣房、 公厕、煤堆及交通要道等






回复

使用道具 举报

0

主题

191

帖子

59

积分

注册会员

Rank: 2

积分
59
发表于 2015-6-10 09:57:13 | 显示全部楼层


1.《标准》实施之后新建消毒供应中心于地下或半地下的,扣50分.
2、周围环境无垃圾集中地、食堂、 洗衣房、 公厕、煤堆及交通要道等一处污染源扣5分;






回复

使用道具 举报

0

主题

50

帖子

186

积分

注册会员

Rank: 2

积分
186
发表于 2015-6-10 09:57:14 | 显示全部楼层

617512036 发表于 2015-6-10 17:27
供应室是在后勤保障楼的一楼,所以直接就有一个污物的入口。
哦,这样啊。那就明白了。






回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

560

积分

高级会员

Rank: 4

积分
560
发表于 2015-6-10 09:57:15 | 显示全部楼层


水处理间到底算清洁还是污染  有的在污染区 有的在清洁区  很困惑






回复

使用道具 举报

0

主题

352

帖子

346

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
346
发表于 2015-6-10 09:57:16 | 显示全部楼层

乡下妹子 发表于 2015-6-11 10:44
1.《标准》实施之后新建消毒供应中心于地下或半地下的,扣50分.
2、周围环境无垃圾集中地、食堂、 洗衣房 ...
老师你的这个标准在哪?我看了原来的标准没有说是周围环境无垃圾集中地、食堂、 洗衣房 、公厕、煤堆及交通要道等一处污染源扣5分的这个标准,因为恰巧我们的供应室就是和洗衣房在一处。麻烦老师传一份给我谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

191

帖子

59

积分

注册会员

Rank: 2

积分
59
发表于 2015-6-10 09:57:17 | 显示全部楼层

617512036 发表于 2015-6-12 08:22
老师你的这个标准在哪?我看了原来的标准没有说是周围环境无垃圾集中地、食堂、 洗衣房 、公厕、煤堆及交 ...
不好意思,是我江西省消毒供应中心评估验收标准。尽供您参考。






回复

使用道具 举报

0

主题

352

帖子

346

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
346
发表于 2015-6-10 09:57:18 | 显示全部楼层


恩,没事,谢谢您的宝贵意见老师。