我院即将搬迁,新医院购进一批14W、28W紫外线灯管,请教各位老师,上述灯管辐射强度应达到多少即为合格?谢谢!



上一篇:消毒方法的选择的科学性下一篇:消毒剂检测使用的中和剂属于体外诊断试剂吗,需要医疗器械注册证吗





回复

使用道具 举报

0

主题

270

帖子

269

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
269
发表于 2012-11-16 15:06:01 | 显示全部楼层


这个部问题困惑了很久,也没找到答案,但是我想,28W的是否就按30W的算比较合适






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2012-11-16 15:06:02 | 显示全部楼层


紫外线灯应该是30 W,新灯管的辐照强度应≥90 μW/cm2;使用中紫外线灯辐照强度≥70 μW/cm2为合格






回复

使用道具 举报

0

主题

169

帖子

867

积分

高级会员

Rank: 4

积分
867
发表于 2012-11-16 15:06:03 | 显示全部楼层

txyy_ygk 发表于 2012-11-16 15:31
                               
登录/注册后可看大图

紫外线灯应该是30 W,新灯管的辐照强度应≥90 μW/cm2;使用中紫外线灯辐照强度≥70 μW/cm2为合格
我们是28W、和14W,辐射强度该如何判定?






回复

使用道具 举报

0

主题

169

帖子

867

积分

高级会员

Rank: 4

积分
867
发表于 2012-11-16 15:06:04 | 显示全部楼层

sxy13181837868 发表于 2012-11-16 15:40
                               
登录/注册后可看大图

灯管的瓦数与房间面积计算一下,对比标准
关键是灯管强度多少为合格?






回复

使用道具 举报

0

主题

219

帖子

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
发表于 2012-11-16 15:06:05 | 显示全部楼层


好像是房间空间大小来决定安装紫外线灯管,我想如果灯管功率小的话,就要增加灯管,监测强度应该差不多吧,因为监测距离只有1米






回复

使用道具 举报

0

主题

523

帖子

531

积分

高级会员

Rank: 4

积分
531
发表于 2012-11-16 15:06:06 | 显示全部楼层


今年新更换了几根紫外线灯管,强度只有100多点,以前的新灯管在150左右,想退回去,但厂家说合格产品,不肯退,将就用了。






回复

使用道具 举报

0

主题

257

帖子

233

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
233
发表于 2012-11-16 15:06:07 | 显示全部楼层


按照产品说明书吧!不然叫采购员问供应商。






回复

使用道具 举报

0

主题

1953

帖子

1943

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1943
发表于 2012-11-16 15:06:08 | 显示全部楼层


参看《中国医院感染规范化管理》SIFIC常见问题释疑  胡必杰主编---------------127页
40W、30W、20W、15W双端紫外线杀菌灯的辐照强度要求分别为≥117μW/cm2、≥107μW/cm2、≥75μW/cm2和≥44μW/cm2.可是没有28W、15W。






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2012-11-16 15:06:09 | 显示全部楼层

思索 发表于 2012-11-16 15:34
                               
登录/注册后可看大图

我们是28W、和14W,辐射强度该如何判定?
新规范中没有,2002年版的《消毒技术规范》里要求:功率 >30W 灯,≥90μW/cm2;功率 >20W灯,≥60μW/cm2;功率 15W 灯,≥20μW/cm2。
不知道您要安装在哪里?病房安装紫外线灯管应该是30W的,14W应该不可以使用。室内安装紫外线消毒灯的数量为平均每m3不少于 1.5W,这样装30W的话一般的房间一个或者两个就够了。