      2012年《医院空气净化管理规范》“空气净化卫生标准”要求血液透析中心(室)空气细菌菌落数≤4CFU/(5min.直径9cm平皿);2010年《血液净化标准操作规程》中要求空气细菌菌落数<500cfu/m3
        请论坛老师指导:4CFU/(5min.直径9cm平皿)换算为cfu/m3 是多少?



空气净化, 管理, 中心


上一篇:磁共振检查室内需要进行空气监测吗?下一篇:空气采样高度





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2012-6-11 11:11:01 | 显示全部楼层


“空气细菌菌落数<500cfu/m3”是根据奥式公式推算出来的,“4CFU/(5min.直径9cm平皿)”这是不用推算的,监测出的数据是多少就是多少。个人意见,仅供参考,谢谢!






回复

使用道具 举报

1

主题

71

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2012-6-11 11:11:02 | 显示全部楼层


计算的方法不同,让化验室按新的计算方法就是了,为什么要换算。看看新版的《消毒技术规范》,上面有的。






回复

使用道具 举报

0

主题

553

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2012-6-11 11:11:03 | 显示全部楼层

相知无距离 发表于 2012-6-11 11:17
                               
登录/注册后可看大图

计算的方法不同,让化验室按新的计算方法就是了,为什么要换算。看看新版的《消毒技术规范》,上面有的。
  我是想知道这两个数据对空气的要求标准有差别吗?我关心的是我们最终要达到的消毒效果。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
赞一个!态度认真勤于思考!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1891

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2012-6-11 11:11:04 | 显示全部楼层

慎独 发表于 2012-6-11 11:26
                               
登录/注册后可看大图

我是想知道这两个数据对空气的要求标准有差别吗?我关心的是我们最终要达到的消毒效果。
启用新标准后,是多少就是多少,不需要换算的。有新标准颁布,旧标准与新标准有冲突时,执行新标准。只要达到新标准的要求,就 能达到消毒效果。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

661

帖子

261

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
261
发表于 2012-6-11 11:11:05 | 显示全部楼层


我院细菌室的人对:4CFU/(5min.直径9cm平皿)?也…………?




[h2]点评[/h2]




茶韵幽香


问号和省略号是何意思?我想如果他们不懂的话,院感科正好可以帮助一下。 

发表于 2012-6-11 14:54




回复

使用道具 举报

0

主题

467

帖子

944

积分

高级会员

Rank: 4

积分
944
发表于 2012-6-11 11:11:06 | 显示全部楼层

红棉花 发表于 2012-6-11 11:35
                               
登录/注册后可看大图

我院细菌室的人对:4CFU/(5min.直径9cm平皿)?也…………?
就这个新标准,7月份四川省有专门培训,希望能够得到更详细的解释。






回复

使用道具 举报

0

主题

339

帖子

228

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
228
发表于 2012-6-11 11:11:07 | 显示全部楼层


问:4CFU/(5min.直径9cm平皿)换算为cfu/m3 是多少?
答:4乘157等于628
不合格







[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
正确




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

84

积分

注册会员

Rank: 2

积分
84
发表于 2012-6-11 11:11:08 | 显示全部楼层


我们才开展空气消毒效果监测,标本室外送检测的,看了新的《消毒技术规范》我也很迷茫,不知道要怎么才算合格,是不是实验室的人员出报告的时候就不换算了,不知道怎么办。好希望有学习班培训一下。







回复

使用道具 举报

1

主题

71

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2012-6-11 11:11:09 | 显示全部楼层


层流手术室就是这样出报告: CFU/(30min.直径9cm平皿),新的消毒技术规范是不是想统一标准.