         有会员求助,原文如下:
       “老师,您好,我院新建大楼消毒供应中心面积有近2000平米,马上要开始装修,原来设计时无菌物品存放区和检查包装灭菌区是采用空气洁净技术(10万级),但在仔细了解空气洁净技术的相关管理及运行费用后,尤其新的《医院空气净化管理规范》中,并没有强调CSSD必须采用空气洁净技术,我现在很纠结该怎么装,所以想请老师帮助分析分析,急盼回音,谢谢!”
       相信我们每个人面对各式各样问题和困扰时,一定非常渴望有人伸出援手帮自己一把,那么就让我们从此刻开始,从帮这位会员分析入手,共同探讨CSSD甚至医院其它环境引进洁净技术的必要性、可行性、利弊得失探讨,集大众智慧 达成我为人人、人人为我之互助目标




众人, 医院, 短信, 会员, 新建


上一篇:还有那些门诊被院感人员忽视了?下一篇:医院隐私隔帘的消毒频次要求





回复

使用道具 举报

0

主题

239

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2013-5-8 08:32:01 | 显示全部楼层


2000平米挺不错的,是框架式的建筑?是不是手供一体,一层楼?我建议不要用洁净的,但要把排热系统设计好,不然夏天工作场所温度很高的。






回复

使用道具 举报

0

主题

3026

帖子

419

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
419
发表于 2013-5-8 08:32:02 | 显示全部楼层

北极星 发表于 2013-5-8 08:40
                               
登录/注册后可看大图

2000平米挺不错的,是框架式的建筑?是不是手供一体,一层楼?我建议不要用洁净的,但要把排热系统设计好, ...
能否更具体点呢,我相信她看到你的回复和建议后后一定非常开心,替该会员诚致谢意,开心每一天







回复

使用道具 举报

1

主题

320

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2013-5-8 08:32:03 | 显示全部楼层


我认为CSSD可以不采用空气洁净技术。






回复

使用道具 举报

0

主题

1512

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2013-5-8 08:32:04 | 显示全部楼层


CSSD供应中心,是医院所以器械清洗消毒的地方,不有要求必须要做空气洁净技术。二规一标中只是要求温度、湿度、换气次数和照明度。没有要求洁净度,但污染区和洁净区,要做好分区。






回复

使用道具 举报

0

主题

1695

帖子

1677

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1677
发表于 2013-5-8 08:32:05 | 显示全部楼层


同意海洋之心老师的建议。






回复

使用道具 举报

0

主题

1204

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2013-5-8 08:32:06 | 显示全部楼层


根据新版《医院消毒卫生标准》CSSD的检查包装灭菌区和无菌物品存放区是3类环境,所以无须采用空气洁净技术,胡国庆老师上课讲过:无菌物品存放区传递窗也可不用,进入也不需更衣。我想采用机械通风能保持房间的温度和湿度即可吧,自然通风很难达到要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

62

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
发表于 2013-5-8 08:32:07 | 显示全部楼层


我觉得可以安装。1.空气洁净技术阻断了中央空调自身污染的危害。2.稀释了室内空气的微生物浓度。现在CSSD为全院集中消毒供应,由病区及手术室使用后的器械及相关医疗用品直接由污梯运送到供应中心,如此一来,其室内空气中细菌浓度必然高于外界空气,即使为了医务人员着想,我觉得也应该安装,而且,新建大楼,空气洁净技术更应该跟上。






回复

使用道具 举报

0

主题

4060

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2013-5-8 08:32:08 | 显示全部楼层


消毒供应中心,使用空气洁净技术的好坏:
好:档次高
不好:具现在的《医院空气净化管理规范》的要求,对洁净系统的维护与保养要求高,相对来说又要耗人力、物力、财力,
再加上新的消毒卫生标准,无菌物品存放区和检查包装灭菌区均归III类环境,所以个人觉得无需采用净洁技术!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +3

收起
理由





依依
+ 3
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

776

帖子

754

积分

高级会员

Rank: 4

积分
754
发表于 2013-5-8 08:32:09 | 显示全部楼层

海洋之心 发表于 2013-5-8 09:01
                               
登录/注册后可看大图

CSSD供应中心,是医院所以器械清洗消毒的地方,不有要求必须要做空气洁净技术。二规一标中只是要求温度、湿 ...
       同意老师您的意见。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表