查看: 1679|回复: 10

新建手术室平面图,请各位老师多提宝贵意见

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2013-12-13 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式








六层修改平面.rar

(307.58 KB, 下载次数: 145)



2013-12-13 09:17 上传
点击文件名下载附件





手术室, 平面图, 新建


上一篇:ICU患者家属探视时间下一篇:病原微生物菌(毒)种保存---标准菌株





回复

使用道具 举报

0

主题

1482

帖子

474

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
474
发表于 2013-12-13 09:17:01 | 显示全部楼层


产房那边:(1)没有隔离待产室,(2)隔离产房的位置应该在末端,你图上产房的位置。(3)请问电梯旁边开的通往洁净区的门是什么通道呢?(4)洁净手术室污物建议用传递窗不开门。请标明工作人员通道、病员通道、物资通道。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +3

收起
理由





焚膏继晷
+ 3
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

607

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2013-12-13 09:17:02 | 显示全部楼层


给一点个人意见,1:限制区走廊和污物通道之间是不是有个门?请问这门有什么意义?洁净物品通道在哪里?2,产房医务人员通道就一个?男女医生共用吗?早上比较忙,大概看了一眼,个人一点浅见供您参考






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





焚膏继晷
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

286

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
286
发表于 2013-12-13 09:17:03 | 显示全部楼层

阡陌 发表于 2013-12-13 09:48
                               
登录/注册后可看大图

产房那边:(1)没有隔离待产室,(2)隔离产房的位置应该在末端,你图上产房的位置。(3)请问电梯旁边开的 ...
在网上查了些资料,说隔离产房多形同虚设,所以隔离待产室和隔离产房我们也很纠结,我们医院规模比较小,病源比较单纯。
电梯是双向开门。另外电梯和内部走廊之间的门设计人员说是消防要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

286

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
286
发表于 2013-12-13 09:17:04 | 显示全部楼层

左岸微言 发表于 2013-12-13 09:51
                               
登录/注册后可看大图

给一点个人意见,1:限制区走廊和污物通道之间是不是有个门?请问这门有什么意义?洁净物品通道在哪里?2, ...
我们产科没有男医生,所以就一个通道。
。电梯前室那的那个门设计人员说是消防要求,平时不开。






回复

使用道具 举报

0

主题

607

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2013-12-13 09:17:05 | 显示全部楼层

一掬清辉 发表于 2013-12-24 10:32
                               
登录/注册后可看大图

我们产科没有男医生,所以就一个通道。。电梯前室那的那个门设计人员说是消防要求,平时不开。
未来就没有男医生吗?我们产科十年前也是一个更衣室,但是现在有三个男医生了,所以,未雨绸缪也不是坏事哦






回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

286

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
286
发表于 2013-12-13 09:17:06 | 显示全部楼层

左岸微言 发表于 2013-12-24 16:24
                               
登录/注册后可看大图

未来就没有男医生吗?我们产科十年前也是一个更衣室,但是现在有三个男医生了,所以,未雨绸缪也不是坏事 ...
严重同意,就是不知道基层医院会不会“全面发展”。






回复

使用道具 举报

0

主题

1182

帖子

1174

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1174
发表于 2013-12-13 09:17:07 | 显示全部楼层


电梯是双向开门。另外电梯和内部走廊之间的门设计人员说是消防要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2013-12-13 09:17:08 | 显示全部楼层


下载学习学习,谢谢老师






回复

使用道具 举报

0

主题

380

帖子

374

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
374
发表于 2013-12-13 09:17:09 | 显示全部楼层


下载参考学习了,谢谢老师。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表